Здравствуйте! Есть вопрос: хотим провести бесканальную прокладку трубопровода в теплоизоляционной скорлупе (ПСБ-25, толщина изоляции 50мм) пенополистирола. Напрашивается вопрос о жёсткости конструкции если заглубление 1.80м, (1.60м), т.е. не продавит трубопровод??? и саму скорлупу??? Заранее спасибо!
P.S. Ду= 76х3,5, общественное здание БАССЕЙН,
это не ППУ с ОДК!!!
Цитата(dake8486 @ 10.9.2014, 10:29)

Здравствуйте! Есть вопрос: хотим провести бесканальную прокладку трубопровода в теплоизоляционной скорлупе (ПСБ-25, толщина изоляции 50мм) пенополистирола. Напрашивается вопрос о жёсткости конструкции если заглубление 1.80м, (1.60м), т.е. не продавит трубопровод??? и саму скорлупу??? Заранее спасибо!
P.S. Ду= 76х3,5, общественное здание БАССЕЙН,
это не ППУ с ОДК!!!
Бесканально нельзя использовать изоляцию без гидрозащитной оболочки и индикации намокания, разве только если изоляция не пенополимерминеральная (ППМ).
Вы не сможете обеспечить гидрозащиту скорлуп, трубы быстро сгниют от коррозии.
Спасибо за ответ! Я напишу вообще как решил заказчик: "Для обеспечения качества тепло- и гидроизоляционных работ предлагаем использовать предварительное покрытие труб лакокрасочными материалами, предусмотренные проектом, поверх окрашенной поверхности труб использовать штапельное стекловолокно марки М25 (урса) обернутый на 2 слоя, с закреплением проволочными хомутами" ... далее эту трубу в скорлупу описанную выше и все это в слой песка!!!
Подскажите как в данной ситуации обеспечить гидроизоляцию трубы???
И нуждается ли дополнительная защита от механических воздействии???
Цитата(dake8486 @ 10.9.2014, 11:08)

Спасибо за ответ! Я напишу вообще как решил заказчик: "Для обеспечения качества тепло- и гидроизоляционных работ предлагаем использовать предварительное покрытие труб лакокрасочными материалами, предусмотренные проектом, поверх окрашенной поверхности труб использовать штапельное стекловолокно марки М25 (урса) обернутый на 2 слоя, с закреплением проволочными хомутами" ... далее эту трубу в скорлупу описанную выше и все это в слой песка!!!
Подскажите как в данной ситуации обеспечить гидроизоляцию трубы???
И нуждается ли дополнительная защита от механических воздействии???
Если заказчик хочет "закопать" деньги то это решение можно объяснить. А иначе никак. Если сэкономить-главная задача этого объекта, то присмотритесь к трубам в заводской ПЕНОПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНОЙ (ППМ) изоляции. Это жесткая изоляция по свойствам схожая с ППУ но у нее нету герметичной оболочки. Изоляция наносится в заводских условиях на вид как голая ППУ только твердая. Системы ОДК не требуется. Единственный недостаток -нельзя чтобы трубы лежали постоянно ниже уровня грунтовых вод. ППМ изоляция имеет свойство впитывать влагу но потом так же её испарять. так что в случае временного намокания проблемы не будет.
dake8486
10.9.2014, 11:29
Спасибо Вам огромное! Теперь будем общаться с заказчиком!
Александр197
12.9.2014, 10:35
Здравствуйте. Кто-нибудь подскажет НТД, имеющую требование о наладке тепловых сетей и тепловых пунктов??
Цитата(Александр197 @ 12.9.2014, 11:35)

Здравствуйте. Кто-нибудь подскажет НТД, имеющую требование о наладке тепловых сетей и тепловых пунктов??
СП 41-000-2004.
Рассмотрите применение "пенополистирола экструдированного" любого производителя. Такие скорлупы не гниют, применяют в нефтегазовом секторе для трубопроводов, и для строительства дорог а/м и ж/д. низка теплопроводнсоть порядка 0,024 прочность на сжатие, тоже высокая, есть марки более 0,4 МПа при 10% деформации.
Какие минусы:
- будет поплавок, во влажных грунтах (но тут нужно детальнее смотреть, сейчас времени нет(((
- желательно, скорлупы гидро-изолировать, так как влага будет между скорлупками
ППУ по ГОСТ 30732 хорошее решение.
Что касаемо ППМ - мое мнение, основанное на опыте личном - это плохое решение. ППМ не соответствует заявляемым параметрам в 1,5 - 3 раза.