Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расстояние от жилых зданий при надземной прокладке тепловых сетей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
an.kor
Подскажите, есть ли мероприятия по уменьшению расстояния от жилых зданий при надземной прокладке тепловых сетей. Существующая надземная тепломагистраль 2Ду800, Р=1,4МПа, Т=150-70ºС, проходит вдоль фасада здания на расстоянии 13 м. Может быть предусмотреть канал в надземном исполнении?
Согласно СП 124.13330.2012 (Приложение А, Таблица A.3 «Расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей»)
До жилых и общественных зданий для водяных тепловых сетей, паропроводов давлением более 0,63 МПа, конденсатных тепловых сетей при диаметрах труб от 500 до 1400мм - наименьшее расстояние в свету - 25м.
Shiling
Быть может сделать просто открытый бетонный лоток под трассой , чтобы вода в случае прорыва уходила не под фундамент здания а в сторону от него?
an.kor
А если свищ сверху, при таком-то давлении - кипяток течь по лотку точно не будет)))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.