Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: проект ТС воздушка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Alex3982
воздушная сеть ДУ-300мм надо организовать автопроезд ширеной 11м сеть подземная в непроходных каналах. Какие нюансы надо описать в проекте чтоб небыло проблем при согласовании в теплоснабжающей организации (усно и ТУ согласие получено)
Галиев
Опишите автопроезд в непроходном канале через воздушную сеть шириной 11м.
Shiling
Тут еще надо категорию дороги учесть. Если дороги 1-3 категории копать могут не дать и это значит, что трубы придется прокладывать под дорогой в стальных гильзах методом прокола. Заказчики обычно тогда "прыгают" от "радостной" перспективы заплатить за прокол.
Alex3982
на данный момент существующая сеть воздушка Ду-300мм, организация проезда путём опуска на 1,2м в лотки. доп. проезд в гаражное общество, открыли мойку.

Как защитить лотки, от продавливания?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.