Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: "Ткните пальцем" на нормативку с указанием условий внеочередных РНИ котла работающего на газе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Temba
В каком документе прописано вот это:
При изменении теплоты сгорания топлива (природного газа) более чем на 10 %, а также после капитального ремонта, реконструкции или отклонения рабочих параметров от нормальных значений необходимо проведение повторных испытаний котельного агрегата для корректировки режимной карты.
???
Лыткин
ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И
КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Технические условия
Natural gases for commercial and domestic use.
Specifications ГОСТ 5542-87
МКС 75.060
ОКП 027110
________________________________________
Дата введения 01.01.88
Настоящий стандарт распространяется на природные горючие газы, предназначенные в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.
Обязательные требования к качеству продукции изложены в п. 1.1 (таблица, показатели 4, 5, 8) , разд.2.
(Поправка)
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. По физико-химическим показателям природные горючие газы должны соответствовать требованиям и нормам, приведенным в таблице:
Т а б л и ц а 1
Наименование показателя Норма Метод испытания
1. Теплота сгорания низшая, МДж/м3 (ккал/м3),при 20 °С, 101,325 кПа, не менее 31,8
(7600) ГОСТ 27193,
ГОСТ 22667,
ГОСТ 10062
2. Область значений числа Воббе (высшего), МДж/м3 (ккал/м3) 41,2-54,5
(9850-13000) ГОСТ 22667
3. Допустимое отклонение числа Воббе от номинального значения, %, не более ±5 -
4. Массовая концентрация сероводорода, г/м3,не более 0,02 ГОСТ 22387.2
5. Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м3,не более 0,036 ГОСТ 22387.2
6. Объемная доля кислорода, %, не более 1,0 ГОСТ 22387.3,
ГОСТ 23781
7. Масса механических примесей в 1 м3,г, не более 0,001 ГОСТ 22387.4
8. Интенсивность запаха газа при объемной доле 1 % в воздухе, балл, не менее 3 ГОСТ 22387.5
П р и м е ч а н и я :
1. По согласованию с потребителем допускается подача газа для энергетических целей с более высоким содержанием сероводорода и маркаптановой серы по отдельным газопроводам.
2. Показатели по пп. 2, 3, 8 распространяются только на газ для коммунально-бытового назначения. Для газа промышленного назначения показатель по п. 8 устанавливается по согласованию с потребителем.
Для газа промышленного назначения показатель по п. 8 устанавливается по согласованию с потребителем.
3. Номинальное значение числа Воббе устанавливают в пределах нормы показателя по п. 2 таблицы для отдельных газораспределительных систем по согласованию с потребителем.
1.2. Точка росы влаги в пункте сдачи должна быть ниже температуры газа.
1.3. Наличие в газе жидкой фазы воды и углеводородов не допускается и является факультативным до 01.01.89.
1.4. Т р е б о в а н и я б е з о п а с н о с т и
1.4.1. Природные горючие газы по токсикологической характеристике относятся к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007.
1.4.2. Природные горючие газы относятся к группе веществ, способных образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.
Концентрационные пределы воспламенения (по метану) в смеси с воздухом, объемные проценты: нижний - 5, верхний - 15, для природного газа конкретного состава концентрационные пределы воспламенения определяют в соответствии с ГОСТ 12.1.044.
Категория взрывоопасной смеси 11А-Т1.
1.4.3. Предельно допустимая концентрация (ПДК) углеводородов природного газа в воздухе рабочей зоны равна 300 мг/м3 в пересчете на углерод (ГОСТ 12.1.005).
Предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе рабочей зоны 10 мг/м3, сероводорода в смеси с углеводородами C1-C5-3 мг/м3.
1.4.4. Меры и средства защиты работающих от воздействия природного газа, требования к личной гигиене работающих, оборудованию и помещению регламентируются правилами безопасности в нефтегазодобывающей промышленности и правилами безопасности в газовом хозяйстве, утвержденными Госгортехнадзором СССР.


Обратите внимание в ГОСТе лимитируется отклонение числа Воббе (оно расчитывается через калорийность).
tiptop
to Temba
Об этом же, но без "10%":

"Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации"

36. Внеочередные режимно-наладочные работы производятся:
а) после капитального ремонта и реконструкции газоиспользующего оборудования;
б) при отклонении теплотехнических характеристик потребляемого газа за пределы установленных нормативно-техническими документами значений;

"ПТЭ ТЭ"

2.5.5. На тепловых энергоустановках внеочередные режимно-наладочные испытания и работы производятся в случаях:
- модернизации и реконструкции;
- изменения характеристик сжигаемого топлива;
Temba
wink.gif огромное спасибо!
CNFHSQ
Цитата(Лыткин @ 15.10.2014, 8:19) *
ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И
КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Технические условия
Natural gases for commercial and domestic use.
Specifications ГОСТ 5542-87
МКС 75.060
ОКП 027110
________________________________________
Дата введения 01.01.88
Настоящий стандарт распространяется на природные горючие газы, предназначенные в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.
Обязательные требования к качеству продукции изложены в п. 1.1 (таблица, показатели 4, 5, 8) , разд.2.
(Поправка)
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. По физико-химическим показателям природные горючие газы должны соответствовать требованиям и нормам, приведенным в таблице:
Т а б л и ц а 1
Наименование показателя Норма Метод испытания
1. Теплота сгорания низшая, МДж/м3 (ккал/м3),при 20 °С, 101,325 кПа, не менее 31,8

3. Допустимое отклонение числа Воббе от номинального значения, %, не более ±5 -

Замечание.
Согласно ГОСТ31371.17-2008 компонентный состав, в том числе и калорийность определяется при 25 градусах С. Поэтому данные от газоснабжающих организаций необходито в расчетах корректировать на 20 градусов. Разница почти 2 %
Temba
to tiptop, в правилах то я знал, а вот именно 10%-ти процентное напрямую отклонение нигде не указывается sad.gif
tiptop
Цитата(Temba @ 20.10.2014, 13:27) *
именно 10%-ти процентное напрямую отклонение нигде не указывается


Да, наверное...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.