Полная версия этой страницы:
подземные автостоянки
andri1206
23.10.2014, 21:45
Я новичек в этом деле и не стоит освистывать. Нужна помощь. Меня в частности интересует дымоудаление подземных автостоянок. С чего начать?
Какую литературу принять во внимание и на что нужно обратить.
В первую очередь СП 7.13130.2013, СП 113.13330.2012, СП 154.13130.2013. По ходу придётся познакомиться с СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013, а также внимательно пролистать темы в подфоруме "Противодымная защита" (здесь могут быть названия автостоянка/автопарковка/паркинг)
andri1206
25.10.2014, 11:20
ясненько. все понятно. начну штудировать. просьба к модерам тему не удалять ближайшее время.
andri1206
25.10.2014, 11:52
СП 7.13130.2013 7.9 При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 мСП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности их необходимо конструктивно или условно разделять на дымовые зоны, каждая площадью не более 3000 мСП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности, с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон. Площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять не более 1000 мСП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.
[b] Я так понимаю что клапан дымоудаления и дымоприемное отверстие соотвествуют в полной мере этому пункту?[/b]
Ув. andri1206, Вы сами можете прочесть, что Вы написали? Мне это удалось с большим трудом. Обычно внятный ответ можно получить на внятный вопрос, а не на ту "кашу", которую Вы сварили.
На всякий случай, познакомьтесь с разделом 3 СП 7, в первую очередь п.п. 3.2, 3.8, 3.9
andri1206
25.10.2014, 22:26
извиняюсь за белиберду
andri1206
26.10.2014, 18:38
расчет дымоудаления из подземных автостоянок производится по МДС 41.1.99?
Нет, конечно!
СП 7.13130.2013
7.4. Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует рассчитывать в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь через ограждающие строительные конструкции помещений и вентиляционные каналы, температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха, состояния (положений) дверных и оконных проемов, геометрических размеров…
Не допускается принимать без расчета фиксированные значения температуры удаляемых продуктов горения из коридоров или помещений.
7.18. …
Расчеты могут быть выполнены в соответствии с [4] или на основе других методических пособий, не противоречащих указанным требованиям.
МДС 41.1.99 не учитывает ни одного из условий, перечисленных в п. 7.4
К сожалению, Вы не вняли совету внимательно пролистать темы в подфоруме "Противодымная защита". У Вас будет намного меньше "организационных" вопросов. Здесь стоит задавать свои конкретные вопросы по расчётам и конструированию систем, в противном случае вероятность получения ответов стремится к нулю, лень, извините, ни у кого сочувствия не вызывает
andri1206
27.10.2014, 8:15
ясненько. ругать нет смысла а вот направить действия это правильно.)
andri1206
9.11.2014, 23:33
в общем разобрался но кое какие огрехи у меня еще существуют. разобрался с подпором воздуха. там все понятненько и с дымом тоже разобрался в много этажных домах, что и требовалось.
теперь возникла следующая проблема где скачать маджикад рабочий. помогите кто знает.
andri1206
23.12.2014, 12:11
кто подскажет на что следует заострять внимание при расчетах систем дымоудаления торговых центров, кинотеатров.
Гульназ ОВК
9.10.2015, 10:25
Добрый день!Проектирую подземный паркинг под жилым домом в 20 этажей. Размышляю о выбросах ДУ. Удобней всего вывести над паркингом с учетом расстояний до жилья и т.д. Второй вариант - ввести в шахту в жилье (отдельной шахтой), а т.к . высота больше 50 м, то нужна облицовка воздуховодом и огнезащитой. Какой вариант логичней?Подскажите из вашего опыта.Спасибо!
Гульназ ОВК
16.10.2015, 10:20
ау....
Цитата(Гульназ ОВК @ 16.10.2015, 10:20)

ау....

Сами смотрите у меня например часто не получается через жилье тащить, больно шахты большие. Если наружная отдельно стоящая шахта то 15 м от домов, если там еще и вытяжка будет из стоянки то и от детских и физкульт площадок. Можно вообще пополам удалять наверх/на фасад двумя вентиляторами и один как вытяжка общеобменная с частотником.
Цитата(Гульназ ОВК @ 9.10.2015, 10:25)

Добрый день!Проектирую подземный паркинг под жилым домом в 20 этажей. Размышляю о выбросах ДУ. Удобней всего вывести над паркингом с учетом расстояний до жилья и т.д. Второй вариант - ввести в шахту в жилье (отдельной шахтой), а т.к . высота больше 50 м, то нужна облицовка воздуховодом и огнезащитой. Какой вариант логичней?Подскажите из вашего опыта.Спасибо!
Извините, но Вы совершенно неправильно ставите вопрос, и чей то опыт здесь ни при чём (приходилось применять оба варианта в разных объектах, а также вариант
Norbа )! Решения принимаются
в каждом конкретном случае и не единолично проектировщиком ОВ, а совместно с ГИПом, генпланистом, архитектором
по предлагаемым Вами вариантам.
Гульназ ОВК
16.10.2015, 12:48
Цитата(ИОВ @ 16.10.2015, 10:55)

Извините, но Вы совершенно неправильно ставите вопрос, и чей то опыт здесь ни при чём (приходилось применять оба варианта в разных объектах, а также вариант Norbа )! Решения принимаются в каждом конкретном случае и не единолично проектировщиком ОВ, а совместно с ГИПом, генпланистом, архитектором по предлагаемым Вами вариантам.
Согласна, о совместном решении, дело в том,что в жилье АР не дают место для шахт (ДУ,вытяжка), из соображений ОВ- лишний металл, трудно завести в дом из-за огромных размеров воздуховодов. По генплану нашла место, учитывая все нормы- 15 м от площадок, жилья...5 м от воздухозабора и т.д. То есть в данном случае, склоняюсь вывести на кровлю (как в предыдущем своем объекте). Вопрос возник из-за того,что нач. отдела настаивает ввести в дом, обосновывая,что на площадку никто не выводит. Я с этим не согласна. Хотела услышать мнение других специалистов.
Спасибо за ответ!
Цитата(Norb @ 16.10.2015, 10:36)

Сами смотрите у меня например часто не получается через жилье тащить, больно шахты большие. Если наружная отдельно стоящая шахта то 15 м от домов, если там еще и вытяжка будет из стоянки то и от детских и физкульт площадок. Можно вообще пополам удалять наверх/на фасад двумя вентиляторами и один как вытяжка общеобменная с частотником.
Спасибо!
Цитата(Гульназ ОВК @ 16.10.2015, 12:48)

Вопрос возник из-за того,что нач. отдела настаивает ввести в дом, обосновывая,что на площадку никто не выводит. Я с этим не согласна. Хотела услышать мнение других специалистов.
Спасибо за ответ!
Спасибо!
Еще как выводят, я одну под дорогой даже в каналах тащил)
Цитата(Гульназ ОВК @ 9.10.2015, 10:25)

Проектирую подземный паркинг под жилым домом в 20 этажей. Размышляю о выбросах ДУ.
Цитата(Гульназ ОВК @ 16.10.2015, 12:48)

... дело в том,что в жилье АР не дают место для шахт (ДУ,вытяжка),
Ох,
мы пока говорили по выбросам ДУ - Ваш 1-й пост
По
общеобменной вытяжке из автостоянки ситуация совсем другая! Надо смотреть п. 6.3.13 СП 113.13330.2012 (обяз. по ПП РФ №1521) и ссылку по нему в ВСН 01-89 - а там совсем другие требования по расстояниям и высоте, чем Вы описываете!
Гульназ ОВК
16.10.2015, 14:08
[quote name='ИОВ' date='16.10.2015, 13:29' post='1157241']
Ох, мы пока говорили по выбросам ДУ - Ваш 1-й пост
По общеобменной вытяжке из автостоянки ситуация совсем другая! Надо смотреть п. 6.3.13 СП 113.13330.2012 (обяз. по ПП РФ №1521) и ссылку по нему в ВСН 01-89 - а там совсем другие требования по расстояниям и высоте, чем Вы описыва
Согласна,читала. Вытяжка пойдет через дом, для нее есть место. Спасибо. Вы очень помогли.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.