newb1e
Добрый день, уважаемые специалисты! Прошу оценить правильность и работоспособность выбранной схемы обвязки котла. Ситуация с проектом следующая: имеется 2-х этажный одноквартирный жилой дом. Система отопления коллекторная лучевая, расчетные параметры теплоносителя 80-60. Котел фирмы Baxi 28 кВт с циркуляционным насосом, бойлером и тд по списку. На каждом этаже располагается коллектор, который обслуживает один этаж. Коллекторы системы отопления оборудуются спускным и воздушными клапанами, а так же запорными вентилями на каждый отвод. АТП находится на первом этаже. Так же на первом этаже дома имеется 4 контура водяного теплого пола. В качестве смесительной системы применяется готовая коллекторная группа со смесительным насосом. С проектированием теплого пола столкнулся впервые, поэтому немного притормозил в данном вопросе. Во вложении схема, по которой и задаю вопрос.
Заранее спасибо всем откликнувшимся !
newb1e
В спешке прикрепил неверный файл. Вот схема, по которой задавался вопрос.
I.Smerdov
Цитата(newb1e @ 13.11.2014, 15:33) *
Добрый день, уважаемые специалисты! Прошу оценить правильность и работоспособность выбранной схемы обвязки котла. Ситуация с проектом следующая: имеется 2-х этажный одноквартирный жилой дом. Система отопления коллекторная лучевая, расчетные параметры теплоносителя 80-60. Котел фирмы Baxi 28 кВт с циркуляционным насосом, бойлером и тд по списку. На каждом этаже располагается коллектор, который обслуживает один этаж. Коллекторы системы отопления оборудуются спускным и воздушными клапанами, а так же запорными вентилями на каждый отвод. АТП находится на первом этаже. Так же на первом этаже дома имеется 4 контура водяного теплого пола. В качестве смесительной системы применяется готовая коллекторная группа со смесительным насосом. С проектированием теплого пола столкнулся впервые, поэтому немного притормозил в данном вопросе. Во вложении схема, по которой и задаю вопрос.
Заранее спасибо всем откликнувшимся !


Добрый день.
А не проще сразу на гребенке сделать смесительный узел?
А где у Вас предохранительный клапан и расширительный бак в системе?
newb1e
Цитата(I.Smerdov @ 13.11.2014, 17:31) *
Добрый день.
А не проще сразу на гребенке сделать смесительный узел?
А где у Вас предохранительный клапан и расширительный бак в системе?

Спасибо, за участие !
1) Имеете в виду узел , который изображен на прикрепленном фото ?
2) Расширительный бак не указал на данной схеме, но планирую его подключить к обратке котла. Объем бака 25л.
Предохранительный клапан есть непосредственно в комплектации котла, думал обойтись им.
v-david
хочется верить, что на фото верх это низ...
shadow
У вас получается три последовательно установленных насоса: котловой насос, насос на коллекторе и в смесительном узле теплого пола? А арматуры то сколько, до фильтра кран, после фильтра кран. Соленоидный клапан подпитки обязательно с фильтром да еще и с байпасом - это вообще сильно.

С настенным котлом теплый пол нужно делать так Нажмите для просмотра прикрепленного файла