VasiliAK
проблема в том что при настройке температуры на +16 приточная установка часто уходит в аварию, вроде бы стоит на этой температуре минут 10, плюс минус 2 градуса по датчику воздушному, но иногда срывает в аварию. Узел к сожалению собран без термометров и манометров поэтому понять можно только температуру пирометром. Давление никак. Обрат очень холодный, пирометр не брал с собой. На улице -2
Есть подозрение. Что насос плохо прокачивает в следствии чего обрат такой холодный, нагрузка сейчас 78 квт насос ups 32-80. Расход можно по току сверить? Или приблизительно по перепаду посчитать?
Какая минимальная температура возможна с учетом инерции воздушного датчика чтобы машина работала стабильно? Термостат стоит на +8.
DiJo
Выставьте термостат на +5.
Узел регулироавния какой? Далеко расположен от калорифера? Датчик температуры обратки далеко от выхода калорифера стоит?
Установка "чьих кровей" будет?
VasiliAK
Узел регулирования сборный на трехходовом клапане. Стоит программный ограничитель в35% и механический. Но не помогает. Датчиком обратки vts только начали комплектовать, но в этой еще не было. Сейчас купил датчики как придут установлю. От клапана до приточки метров 5 трубы, ближе не получается очень тесная вент камера.
DiJo
В смысле "только начали комплектовать"???
Сколько с VTS работаю - всегда датчики обратки у них в автоматике были!
VasiliAK
В России возможно да, в Казахстане нет. Да и цена как выяснилась кусачая. 130$
frosteR
В какую именно аварию : по низкому притоку, низкая обратка, папиллярный срабатывает?
Да и в принципе, возможно ничего не получится, так как у вас ситуация оказывается "переразмеренный теплообменник", результате чего для такой низкой уставки нужна очень низкая средняя температура поверхности нагревателя.
Расход без знания давления на насосе не посчитаете(будет погрешность "плюс-минус лапоть"), можете по расходу воздуха и разнице температуры воздуха.
VasiliAK
Срабатывает капиллярный термостат, датчика обратки нет.
Возможно ли решить проблему установкой насоса с большим расходом воды? Чтобы повысить температуру обратки сократив перепад температуры до 5-10 градусов.
VasiliAK
Произвели замеры но неточность будет большая так как пирометр погнал мерили накладными датчиками.
Расход 6700м3 в час воздуха.
Температура подачи 45 обрат 15
На улице -1 нагрев до +16
Вышло 39 квт и расход получился 1116 кг час. Что маловато для насоса ups 32-80 на третьей скорости.
Труба пластиковая 40 ду можно принять как 25. Но всё равно выходит нормально.
Может ли влиять то, что в сети возможно низкий перепад давления? Почему возможно потому что ни одного манометра нет и термометра тоже ни на вводе ни в узлах смешения. Но клапан открыт не на 100%, Тоесть тепла ему хватает.
Как я понял мне нужно
VasiliAK
Эксперимент 2
Клапан открыт на 100%
6700 расход
Нагрев -1 +31,8
75,141 квт
Подача 47 обрат 25
Выходит уже 2936,7
Получается высокое сопротивление по байпасу через обратный клапан?
Раз расход вырос так сильно? Или при открытии клапана на полную давление с сети помогает? Если так то получается перепад есть, но вот расход насоса всё равно не радует.
График сетей брался 70/50, изводя из такого расхода выйдет перепад 35 и на обрате будет 35 при полностью открытом клапане.

На следующей недели сантехники обещали обвешать манометрами и термометрами, может тогда ясность получится.
nickboss
Если есть фильтры, откройте и прочистите наверно забиты.