Sklyack
Имеется проект прокладки теплотрассы ф325, но в нем отсуствует схема подключения к действующей ф630. Действующая проходит на глубине примерно,0,60-0,70м. Проектируемая - 1,3 - т.е. ниже. Заказчик требует верхнюю врезку в точке подключения, от нижней наотрез отказывается. Где написано что запрещено делать нижние врезки ? И тем более если проектируемая теплотрасса идет ниже действующей куда будем врезатся и всеравно потом опуск в камере делать будем.
J. Antonio
Смотрите СП 41-101-95, пункт 4.62. По опыту скажу следующее - врезка выполняется только сбоку или сверху, при выполнении снизу, в Вашу теплосеть будет сливаться вся грязь, получится своеобразный отстойник, с соответствующими последствиями, оно Вам надо?
А.В.
Цитата(J. Antonio @ 30.11.2014, 12:47) *
Смотрите СП 41-101-95, пункт 4.62. По опыту скажу следующее - врезка выполняется только сбоку или сверху, при выполнении снизу, в Вашу теплосеть будет сливаться вся грязь, получится своеобразный отстойник, с соответствующими последствиями, оно Вам надо?

Вопрос про врезку в теплотрассу, а Вы даёте ссылку на СП по тепловым пунктам.
Sklyack
Ну всеравно спасибо )), но тем не менее непонятно, если проектируемая ниже действующей, так даже если я врежусь сверху, всеравно через пол метра будет такой же опуск вниз и тот же карман....
Sfinx78
с врезкой СНИЗУ в "тот же карман" попадёт 95% грязи из магистрали

с врезкой СВЕРХУ в "тот же карман" попадёт 5% грязи из магистрали
испытатель
Терли уже эту тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48680
nik4t
Цитата(Sklyack @ 30.11.2014, 11:49) *
Имеется проект прокладки теплотрассы ф325, но в нем отсуствует схема подключения к действующей ф630....

Найти проектировщика и повесить вопрос на него.
Найти согласовывателя проекта и повесить вопрос на него.
Повесить вопрос на заказчика.
p.s.
А врезка, таки да, снизу запрещена.
А.В.
Цитата(nik4t @ 2.12.2014, 14:43) *
А врезка, таки да, снизу запрещена.

Запрещена или не рекомендуется?
nik4t
Цитата(А.В. @ 3.12.2014, 21:30)
Запрещена или не рекомендуется?
Тут хуже!
Она не согласовывается.