Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Какое расстояние между водопроводом и ливневой канализацией?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Павел Петров
Доброго дня. Какое расстояние должно быть между водопроводом и ливневой канализацией?
mikserrr
СП.18.13330- 2011
паралельно по горизонтали пункт 6.10
перпендикулярно по вертикали пункт 6.12

Вот интересно. Если ливневую канализацию надо проложить над водоводом. Если ее убрать в стальную обойму? Прокатит?
Elenk_@
Цитата(mikserrr @ 11.12.2014, 15:35) *
СП.18.13330- 2011
паралельно по горизонтали пункт 6.10
перпендикулярно по вертикали пункт 6.12

Вот интересно. Если ливневую канализацию надо проложить над водоводом. Если ее убрать в стальную обойму? Прокатит?

смотря где согласовывать будете...если в Мосводоканале то заставят защищать и водосток и водопровод...и могут запросить не просто футляр , а обойму.._)
Павел Петров
Цитата(mikserrr @ 11.12.2014, 15:35) *
СП.18.13330- 2011
паралельно по горизонтали пункт 6.10
перпендикулярно по вертикали пункт 6.12


Спасибо!
mikserrr
Цитата(Elenk_@ @ 11.12.2014, 18:25) *
смотря где согласовывать будете...если в Мосводоканале то заставят защищать и водосток и водопровод...и могут запросить не просто футляр , а обойму.._)

В том то и дело что пересекаю не водопровод а два водовода 1400 и 1250мм. Навряд-ли разрешат. И Мосводоканал.