Уважаемые специалисты! Прошу совета. Был выполнен проект АПТ торгового центра, прошел экспертизу. теперь заказчик пожелал разделить торговые помещения пластиковыми перегородками, не доходящими до потолка. нужно ли в этом случае переделывать проект? расставлять спринклеры по разделенным помещениям??
BTS
Всё зависит от вертикального расстояния между верхом перегородки и спринклером и горизонтального между перегородкой и спринклером. Случай подробно описан в американском стандарте NFPA-13. В сети можно найти. Отдельные параграфы для обычных спринклеров и ESFR. В принципе можно воспользоваться .
FlintFD
Можно немного проще, и наглядней, по карте орошения и геометрии перегородок, в сечении всё на компьютере сделать и масштабе, и сразу видно будет куда попадает, а куда нет. Те же расстояния но наглядно. А вообще все эти городульки сильно усложняют жизнь, вплоть до вылета отдельных участков из под АУПТ.
А проект однозначно переделывать, оросителей всяко разно больше, не будут же они ставится чётко 4х4 и спринклер по центру. Соответственно расход и давление насосов вырастут, если подбирались тика в тику то надо будет новые.
И грозит всё это безобразие повторной экспертизой...
BTS
Цитата(FlintFD @ 22.12.2014, 16:39) *
Можно немного проще, и наглядней, по карте орошения и геометрии перегородок, в сечении всё на компьютере сделать и масштабе, и сразу видно будет куда попадает, а куда нет. Те же расстояния но наглядно. А вообще все эти городульки сильно усложняют жизнь, вплоть до вылета отдельных участков из под АУПТ.

Наши партнёры из NFPA это уже проделали и картинки нарисовали. smile.gif
Довольно часто наблюдается в нарезанных торговых центрах. Но нет на них на всех таких инспекторов,как FlintFD smile.gif
FlintFD
Цитата(BTS @ 22.12.2014, 21:16) *
Наши партнёры из NFPA это уже проделали и картинки нарисовали. smile.gif

Не вопрос, это всё можно почитать и посмотреть, принять к сведению. Но вернёмся к нашим баранам... у нас сказано только про карты орошения и помехи. Поэтому обосновать получится только графическим путём (так же и поймать нерадивого проектировщика (монтажника)) smile.gif.
BTS
Цитата(FlintFD @ 22.12.2014, 18:06) *
Не вопрос, это всё можно почитать и посмотреть, принять к сведению. Но вернёмся к нашим баранам... у нас сказано только про карты орошения и помехи. Поэтому обосновать получится только графическим путём (так же и поймать нерадивого проектировщика (монтажника)) smile.gif.


Опять же, кого, собственно говоря, будем ловить? Ведь когда делается перепланировка помещений со смонтированной и эксплуатируемой системой, не всегда привлекают проектировщиков и монтажников АПТ.
FlintFD
Если в ходе проектирования или монтажа то ловить будем соответствующих граждан (вот только нет у нас сейчас таких полномочий). А если в процессе эксплуатации, то владельца. В общем, разберёмся и накажем кого попало smile.gif, т.е. владельца.
А так всё только в порядке консультации, т.е. ай яй яй... и пальчиком так кокетливо погрозим smile.gif
Аларик
Цитата(inna1107 @ 17.12.2014, 23:29) *
заказчик пожелал разделить торговые помещения пластиковыми перегородками, не доходящими до потолка.


и возможно подвесным потолком типа грильято...вот тогда без вариантов...