qwer15432
12.1.2015, 15:21
Добрый день! прошу помочь разобраться со схемой.
За гидрострелкой низкая температура система отопления и ТП не прогревается(На выходе из котла 80С, за гидрострелкой ( на входе в систему отопления) 38С, на выходе из системы отопления 36С)
При полном отключении ТП система отопления все равно не прогревается.
При снижении скорости насоса котлового контура температура за гидрострелкой незначительно увеличивается.
Будет ли работать схема, если убрать гидрострелку?
Какие нужно внести изменения, чтобы системы отопления и ТП работали???
(схему прилагаю)
1 Котел Buderus Logano G234 WS 44-5
2 Теплообменник ( на гликоль Ду=20, на воду Ду=40) Hi-Flow HF-13
3 Гидрострелка Гидравлическая стрелка PNEUMATEX ZEPARO ZUC 25 с функцией сепарации воздуха и шлама. Ду 1" ВР, расход 2 м3/ч
4 Расширительный бак (V=30л)
5 Емкостной водонагреваль (V=200л) Logalux SU200/5
6 Насос (котловой контур) UPS-25-125 180
7 Насос (ГВС) UPS-15-30 130
8 Насос (теплые полы) UPS-25-80 180
9 Насос (отопление) UPS-25-100 180
12 Термоманометр 0-120 град,
13 Манометр технический 0-6 бар,класс манометра 2,5
14 Коллектор (8 веток) на расход 6,5 л/сек
15 Коллектор (5 веток) на расход 5 л/сек
16 Седельный клапан, 3-ходовой, с наружной резьбой H5-B на Dn=15,Kvs=0,64 с приводом NV-230-3 Belimo
принципиальная схема котельной
Цитата(qwer15432 @ 12.1.2015, 15:21)

на выходе из системы отопления 36С
На входе котла - тоже 36*С?
qwer15432
12.1.2015, 16:19
Цитата(tiptop @ 12.1.2015, 16:06)

На входе котла - тоже 36*С?
примерно 78-75
Цитата(qwer15432 @ 12.1.2015, 16:19)

примерно 78-75
Это при выключенном насосе "7"?
qwer15432
12.1.2015, 16:27
Цитата(tiptop @ 12.1.2015, 16:23)

Это при выключенном насосе "7"?
да насос на ГВС выключен, и системы теплых полов тоже
Цитата(qwer15432 @ 12.1.2015, 16:27)

да насос на ГВС выключен, и системы теплых полов тоже
На ветвях тёплых полов закрыть хотя бы по одному крану перед 3-ходовыми клапанами (по схеме - слева от 3-ходовых)...
Судя по всему (мне кажется) не выставлены расчетные расходы в контурах (завышены), поэтому котловой насос не справляется с подачей всем. По расходным характеристикам он соизмерим с насосами контуров, но он один, а их много. Проверьте расходы по контурам и удушите их до расчетных.
Насос на отопление (UPS 25-100), похоже, несколько великоват. Если разводка сделана нормальной трубой, попробуйте запустить его на минимальной скорости. Расход в контуре должен быть где-то от 1,5 до 3 м3/ч. При таких расходах ставить UPS 25-100 - только если разводка диаметром 8мм, обычно его на стандартную 5-этажку хватает.
и еще. Вы уверены, что 44 кВт вам достаточно? По схеме выходит достаточно объемное здание...
qwer15432
12.1.2015, 17:23
Цитата(phisik @ 12.1.2015, 17:12)

Насос на отопление (UPS 25-100), похоже, несколько великоват. Если разводка сделана нормальной трубой, попробуйте запустить его на минимальной скорости. Расход в контуре должен быть где-то от 1,5 до 3 м3/ч. При таких расходах ставить UPS 25-100 - только если разводка диаметром 8мм, обычно его на стандартную 5-этажку хватает.
и еще. Вы уверены, что 44 кВт вам достаточно? По схеме выходит достаточно объемное здание...
хватает. коттедж 3 этажа+отапливаемая мансарда (общей площадью 400 м2) суммарные теплопотери 35кВт
serg-barannikov
12.1.2015, 18:19
Есть подозрение, что большая часть теплоносителя идет по малому кольцу через теплообменник ГВС.
Попробуйте закрыть кран 20, при выключенном насосе 7 (таким образом исключив движение теплоносителя по малому кольцу "котел - теплообменник ГВС").
А я предполагаю, что подмес происходит через 3-ходовые клапаны тёплых полов:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Принципиальная ошибка - бойлер с теплообменником надо подключить после гидрострелки. Сейчас он портит всю акварель....
serg-barannikov
13.1.2015, 6:28
и установить 3-хходовой клапан на ветку радиаторного отопления
Fertessios
13.1.2015, 13:34
Гидравлическая стрелка служит для того, чтобы сделать гидравлические контуры независимыми, что у Вас получилось. Котловой насос не продавливает контур после гидравлической стрелки. Необходимо внести изменения:
1. После гидравлической стрелки ставим коллектор на 4 петли (назовем его главным коллектором): для ТП на 8 веток, для ТП на 5 веток, на отопление, и на ГВС.
2. На каждой петли от главного коллектора ставим насос (для ГВС и отопления уже имеется, ставим по насосу на каждую ветку ТП). Насосы коллектора ТП прокачивают только внутренний контур!
3. на узлы ТП перед 3-ходовым клапаном ставим байпас с обратным клапаном.
PS: как то экспериментировал с гидравлической стрелкой. После гидравлической был подключен всего лишь 1 радиатор, длина трубы от коллектора до радиатора около 10м. Котловой насос не прокачал. Вывод - гидр стрелка делает абсолютно или почти абсолютно независимыми контуры.
Машинист
13.1.2015, 13:41
Это все понятно. Непонятно, как вода, болтающаяся в контуре котла с температурой 75-78 градусов, вдруг на входе во все другие контуры становится 36. Ну ладно, насосы - усосы, подмесы - уесы, но в самом-то начале, где подачка на отопление уходит, должно быть нечто большее чем 36?
А стрелка эта чудодейственная - она сама по себе разборная?
Может, автор монтажникам денег недодал, а они ему подляну сделали - пластину какую-нибудь в стрелку запихали, или фанерку?
Fertessios
13.1.2015, 13:52
Цитата(Машинист @ 13.1.2015, 14:41)

Это все понятно. Непонятно, как вода, болтающаяся в контуре котла с температурой 75-78 градусов, вдруг на входе во все другие контуры становится 36. Ну ладно, насосы - усосы, подмесы - уесы, но в самом-то начале, где подачка на отопление уходит, должно быть нечто большее чем 36?
А стрелка эта чудодейственная - она сама по себе разборная?
Может, автор монтажникам денег недодал, а они ему подляну сделали - пластину какую-нибудь в стрелку запихали, или фанерку?

По поводу 36 градусов и правда странно. Думаю что насосы ТП и ГВС просто отключили, а не отсекли. Если кранами отсечь ГВС и ТП, то должно все заработать.
По поводу пластины, помню у меня был подобный случай. Монтажники случайно забыли снять глушку на балансировочнике данфосс
qwer15432
13.1.2015, 13:53
Цитата(Fertessios @ 13.1.2015, 13:34)

Гидравлическая стрелка служит для того, чтобы сделать гидравлические контуры независимыми, что у Вас получилось. Котловой насос не продавливает контур после гидравлической стрелки. Необходимо внести изменения:
1. После гидравлической стрелки ставим коллектор на 4 петли (назовем его главным коллектором): для ТП на 8 веток, для ТП на 5 веток, на отопление, и на ГВС.
2. На каждой петли от главного коллектора ставим насос (для ГВС и отопления уже имеется, ставим по насосу на каждую ветку ТП). Насосы коллектора ТП прокачивают только внутренний контур!
3. на узлы ТП перед 3-ходовым клапаном ставим байпас с обратным клапаном.
PS: как то экспериментировал с гидравлической стрелкой. После гидравлической был подключен всего лишь 1 радиатор, длина трубы от коллектора до радиатора около 10м. Котловой насос не прокачал. Вывод - гидр стрелка делает абсолютно или почти абсолютно независимыми контуры.
по ГВС -понятно, по отоплению - насос с обратки ставим на подачу.
А вот по ТП как?
переставить насосы с узлов смешения ТП на подающий к узлу смешения ТП ??
Fertessios
13.1.2015, 14:16
Цитата(qwer15432 @ 13.1.2015, 14:53)

по ГВС -понятно, по отоплению - насос с обратки ставим на подачу.
А вот по ТП как?
переставить насосы с узлов смешения ТП на подающий к узлу смешения ТП ??
Насосы на ГВС и отопления оставляем на обратке, ставим перед коллектором. Для ТП придется поставить ДОПОЛНИТЕЛЬНО насосы.
Коллеги! я бы не был столь категоричен, если бы были другие версии объяснения почему "вода, болтающаяся в контуре котла с температурой 75-78 градусов, вдруг на входе во все другие контуры становится 36". Но их не вижу, версия одна: подмес из обратки вторичных контуров. А он возможен только в случае, если расходы по вторичке больше расходов по первичке и нет другого варианта, это же очевидно. ТС душите расходы потребителей, не надо дополнительных насосов.
А вот когда такая свистопляска с температурами, котёл работает на какой ступени?
Не замечали такого, что вот когда вроде и нагрузка должна быть, и всё требует чего-то, а котёл не выходит на вторую ступень и всё-таки набирает высокую температуру? Не было такого?
У стрелки четыре хода. Первичная подача, первичная обратка (это сторона источника) Вторичная подача, вторичная обратка (это сторона потребителя). Можете выложить четыре температуры у стрелки и две температуры у котла, при выключенном ГВС? (причём, две температуры котла - именно на патрубках котла)
Fertessios
15.1.2015, 8:15
Цитата(v-david @ 14.1.2015, 23:36)

Коллеги! я бы не был столь категоричен, если бы были другие версии объяснения почему "вода, болтающаяся в контуре котла с температурой 75-78 градусов, вдруг на входе во все другие контуры становится 36". Но их не вижу, версия одна: подмес из обратки вторичных контуров. А он возможен только в случае, если расходы по вторичке больше расходов по первичке и нет другого варианта, это же очевидно. ТС душите расходы потребителей, не надо дополнительных насосов.
Не согласен. Расход во вторичке явно меньше, т.к. там насос слабее и сопротивление сети выше по сравнению с котловым контуром. И на схеме расходы подписаны.
Но может быть подмес из контуров ТП, которые не отсекли, а просто отключили насосы.
Машинист
15.1.2015, 11:07
На схеме и температуры тоже написаны, только нет их там таких. Это типа расчетные наверное.
А температуры на патрубках стрелки хотелось бы увидеть, да.
И ещё вот. А вот в участке котёл-стрелка имеется врезка теплообменника ГВС. А как организовывали эту врезку? Не деталями из системы быстрого монтажа? Нет?
Андрей Серегин
6.4.2021, 21:16
Что в итоге? заработало?
Ромашкин Н
8.4.2021, 21:49
Прочитал паспорт котла - там есть штатные выходы на подогрев бойлера! Исходя расчетных расходов на радиаторную сеть рабочую точку системы перекроет насос с напором 6-8 м. Моё мнение - уберите гидрострелку без каких-либо последствий.
P.S. Интересно было б увидеть технико-экономическое обоснование на проект гидрострелки
Скорее всего проблема с поступлением обратки в котел - если там стоит фильтр, то нужно сетку из него удалить.
Бедная гидрострелка.. столько раз ее обозвали плохими словами
Цитата(Dremkin @ 30.5.2021, 21:46)

Бедная гидрострелка.. столько раз ее обозвали плохими словами

Добавлю "ложку мёда"...
Гидравлическая стрелка - это гениальное изобретение маркетологов, продающих теперь за большие деньги кусок трубы по сути.
Ну нет, изобретение это физиков, а вот её удорожание это вполне себе происки маркетологов.
Цитата(cpt @ 31.5.2021, 10:31)

изобретение это физиков
Ну, если труба - это изобретение, то изобретение довольно древнее...
Принцип разделения по плотности и потокам скорее.
Цитата(cpt @ 31.5.2021, 11:54)

разделения по плотности и потокам скорее.
В этой трубе такого нет.
Там просто вода течёт или сверху вниз или снизу вверх (при горизонтальном размещении - слева направо и справа налево).
А не всегда она течет куда задумывалась, ну и разделение по плотности все же есть. И отличие от первично-вторичного кольца всё же есть. А вот в сравнении с системой с дополнительным байпасом на насосно-смесительном узле или 4 ходовом клапане уже меньше отличий.
Цитата(cpt @ 31.5.2021, 13:03)

А не всегда она течет куда задумывалась
Да, она течёт по правилам Кирхгофа.
Цитата(tiptop @ 31.5.2021, 8:04)

Я сначала думал что стрелка это такой "костыль", но похоже Вы правы на 100%
Цитата(zova @ 13.7.2021, 23:23)

Я сначала думал что стрелка это такой "костыль", но похоже Вы правы на 100%
Котловой контур нужно замыкать накоротко - это отличная мысль. Единственно, что "в железе" это должно выглядеть не "бочкой", а немного по-другому: трубой с соответствующей автоматикой регулирования или просто с обратным клапаном (
Об опрокидывании потока на замыкающем участке).
Vjacheslav1970
16.7.2021, 17:12
Цитата(v-david @ 15.1.2015, 1:36)

Коллеги! я бы не был столь категоричен, если бы были другие версии объяснения почему "вода, болтающаяся в контуре котла с температурой 75-78 градусов, вдруг на входе во все другие контуры становится 36". Но их не вижу, версия одна: подмес из обратки вторичных контуров. А он возможен только в случае, если расходы по вторичке больше расходов по первичке и нет другого варианта, это же очевидно. ТС душите расходы потребителей, не надо дополнительных насосов.

Здорово! Присоединяюсь!
Топик стартеру - если производительность котлового насоса равна/меньше производительности насоса, гоняющего теплоноситель в теплообменник для нагрева бойлера, то в гидрострелку вода не пойдет. Соответственно, греть контур за гидрострелку не будет. Возьмите пирометр, прочекайте температуры на всех четырех патрубках гидрострелки и нанесите на схему (чудес не бывает)
И попробуйте остановить насос поз.7
Если монтаж соответствует предоставленной схеме, то всё ясно. Эта схема не может нормально работать. Сетевой насос переставьте на линию подачи к потребителю. Трехходовой клапан поставьте на всас насоса на линии подачи. Тогда он будет смешивать горячий теплоноситель из гидрострелки и холодную обратку. Все будет нормально работать.
Тепловед
26.7.2021, 10:51
Полностью согласен с tiptop и Ромашкиным Н. в том, что гидрострелка - не более, чем маркетинговый ход и полная фигня. Имел опыт, когда лет 10 назад стали эту стрелку активно пропихивать в схемы теплоснабжения. Пока её не выкинули из схемы, установив обычные коллекторы на подаче и обратке, добиться нормальной работы системы отопления не удавалось. Выкиньте её и будет Вам счастье!
Ashihara
26.7.2021, 11:48
А я вот не согласен. Если "бочка" хоть как-то посчитана и разница расходов не чудовищна, то стрелка вполне согласует потоки. Пирометром проверял.
Lordmagistr
23.10.2021, 22:23
правильный ответ на вопрос автора темы из 2015 года: нужно было просто почистить фильтр.
G1*C*(80-20) = G2*C*(20-20)
Q1=Q2=0
Факт работы насоса С.О. и наличие расхода G2 наблюдаем на расходомерах на коллекторе теплого пола. Разница между подачей и обратной контура С.О. равна или близка к нулю - видим на термометрах или чувствуем руками.
Поэтому G1 = 0
Отсутствует циркуляция в котловом контуре. Забитый фильтр на входе в котел хоть и самая банальная, но самая встречаемая причина подобных явлений.
Машинист
23.10.2021, 23:40
Почему-то не удивительно.
Цитата(Lordmagistr @ 23.10.2021, 22:23)

G2*C*(20-20)
хоть и самая банальная, но самая встречаемая
Общеизвестно, что z - z =0, но каждый знает об этом.
Lordmagistr
25.10.2021, 19:36
Описанный случай только теплотехник может привести к виду z-z=0. Среднестатистический владелец такой котельной будет искать ответ в интернете, большинство ответов в данной теме и прочем "интернете" его только запутают.
Цитата(Lordmagistr @ 25.10.2021, 19:36)

Описанный случай только теплотехник может привести к виду z-z=0. Среднестатистический владелец такой котельной будет искать ответ в интернете, большинство ответов в данной теме и прочем "интернете" его только запутают.
О каких это параферналиях Вы говорите?
Тепловед
31.10.2021, 20:11
Самый лучший вариант - гидрострелку исключить из схемы. Вместо этого смонтируйте простые распределительные коллекторы на подаче и обратке и будет Вам счастье!
Тепловед
3.11.2021, 23:38
С фигней, которая зовется гидрострелкой, впервые столкнулся 10 лет назад. По жизни я человек любопытный и сильно захотелось мне узнать, как устроено такое чудо иностранной гидравлики. Оказалось, что это просто кусок трубы, заглушенный с двух сторон в которой есть два входа и два выхода и никаких перегородок. Когда я высказал монтажникам, а попутно и поставщикам этого чуда и другого оборудования, сомнения в пользе такого нововведения в систему отопления - мне объяснили, что я ретроград и ничего в этом не понимаю. Выдал шефу свои сомнения на этот счет. Но поставщик и монтажник в одном лице оказался другом шефа и вопрос решился в ползу "чуда". Однако зима поставила все на свои места. Котельная работает на пределе, тепла в конторе нет! Шеф звонит другу - нет тепла! Друг приехал. Привел его и шефа в котельную Смотрите, говорю гидравлики нет, температуры на выходе кот наплакал откуда будет тепло, если практически нет циркуляции! Убрали "чудо" смонтировали два коллектора (подача + обратка) и все заработало, как надо! и Вам советую выбросить "чудо" и будет Вам счастье!
Казалось бы простейшая вещь, байпас и баланс расходов по контурам, а сколько сказок изобрели и том что не работает и как работает.
Цитата(cpt @ 4.11.2021, 6:37)

Казалось бы простейшая вещь, байпас и баланс расходов по контурам
"Баланс" в смысле "равенство"?