Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водовод технической воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Tunguss
Добрый день, уважаемые.
Возник вот такой вопрос.

Проектируем водоводы технической воды от поверхностного водозабора. помогите рассчитать оптимальную скорость движения воды в водоводе, во избежания выпадения осадка. как рассчитать размер частиц и их концентрацию для сохранения в водовода в рабочем состоянии.

Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Водяной
п.5.99 СНиП 2.04.02-84*
Tunguss
спасибо, а как быть с размером. водовод будет напорный.
Водяной
Как Вы рассчитаете размер частиц??? Разве это надо считать? В моём понимании они какие есть в природной воде, такие и попадут в водовод...Это надо отчёт гидрометеорологии смотреть. И то сомнительно...
Tunguss
В том то и дело... так как забор идет из водохранилища (а это поверхностный источник) необходима очистка. по заданию на проектирование степень очистки задаем мы сами (необходима очистка только чтобы защитить трубопроводы от загрязнения). имеется предварительный состав воды (от конторы которая проектирует само водохранилище и платину) где указаны количество возвещенных частиц и их размер... у производителей фильтров тоже есть определенные размеры на выходи после их оборудования...
вот и возникает вопрос как рассчитать данный размер частиц, который не будет оседать в случае движения по водоводу
Тубус
Цитата(Tunguss @ 16.2.2015, 10:42) *
В том то и дело... так как забор идет из водохранилища (а это поверхностный источник) необходима очистка. по заданию на проектирование степень очистки задаем мы сами (необходима очистка только чтобы защитить трубопроводы от загрязнения). имеется предварительный состав воды (от конторы которая проектирует само водохранилище и платину) где указаны количество возвещенных частиц и их размер... у производителей фильтров тоже есть определенные размеры на выходи после их оборудования...
вот и возникает вопрос как рассчитать данный размер частиц, который не будет оседать в случае движения по водоводу

1 вариант. Как для сточных вод можно принять скорость. Почитать главу про скорости в СНИП 2.04.03, и условно принять, что у вас состав похож на осветленные воды, к примеру.
2 вариант. Создать турбулентность потока. Скоростью, возмущениями.
3 вариант. Рассчитать воздействие силы тяжести на частицу, силу трения воды, препятствующую осаждению, и определить гидродинамическую силу, которая донесет частицу к финишу быстрее, чем она осядет. Можно посмотреть формулы в расчете горизонтальных отстойников.
Fatik
Цитата(Tunguss @ 16.2.2015, 10:42) *
у производителей фильтров тоже есть определенные размеры на выходи после их оборудования...
вот и возникает вопрос как рассчитать данный размер частиц, который не будет оседать в случае движения по водоводу

Куда вода? Качество воды для производственного процесса? Можно и оголовки фильтрующие сделать и много чего напридумавать. Считать невыпадение в водоводе это круто.

Цитата(Тубус @ 25.2.2015, 17:14) *
2 вариант. Создать турбулентность потока. Скоростью, возмущениями.
3 вариант. Рассчитать воздействие силы тяжести на частицу, силу трения воды, препятствующую осаждению, и определить гидродинамическую силу, которая донесет частицу к финишу быстрее, чем она осядет. Можно посмотреть формулы в расчете горизонтальных отстойников.

Вариант 2 прям противоречит варианту 3. непостоянство.
Что за возмушения?

Вариант 3...Все расчеты и формулы для горизонтальных отстойников, справедливы для ламинарного или около того движения, а никак не движение по трубам...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.