Всем доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, найти формулы для расчета высоты трубы естественной вентиляции из ванной комнаты.
Проблема в том, что летом наружная температура воздуха выше чем в ванной комнате и я сомневаюсь будет ли работать вытяжка.
Putivets
20.3.2015, 17:34
Формулы Вам скажут, что при температуре наружного воздуха выше внутренней никакая высота вертикального участка воздуховода не обеспечит естественную вытяжку.
Естественная вентиляция рассчитывается на температуру наружного воздуха +5, соответственно при более высокой температуре её работа ухудшается. Хотите стабильной вытяжки поставьте в вытяжной канала вентилятор типа N BB 12/5 O.ERRE. Включение вентилятора блокируется с электроосвещением ванной.
Мне казалось, что от высоты трубы многое зависит.
Как же определить высоту трубы?
Естественно что естественная вентиляция не работает когда наружная температура выше внутренней (плотности воздуха этого не позволяют). Нужна механика летом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.