lilichka
Ребята, нужна помощь. При проектировании газоперерабатывающего завода, столкнулась с такой проблемой. При проектировании противопожарного водопровода по эстакаде (по требованию заказчика) трубы уложили на нижний яруз на отм. 2 м от земли, а трубопроводы СУГ располагаются на верхнем ярусе эстакады, расстояние в свету межну ярусами 4,5 м. Эксперт написал замечание - Согласно п.5.4 Рекомендаций ВНИИПО "Обеспечение пожарной безопасности предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности" не допускается прокладка трубопроводов систем противопожарной защиты с трубопроводами ЛВЖ, ГЖ и СУГ.
На что я попыталась отписаться: "Приводится разъяснение. Согласно "Техническим Требованиям" Генпроектировщика п.10.1.2 "Запроектировать раздельные системы хозяйственно-питьевого и производственно-проитвопожарного водопровода. Внутриплощадочные сети водоснабжения проложить из стальных труб в тепловой изоляции с электрообогревом по эстакаде. Все сети водоснабжения запроектировать кольцевыми. В соответствии с этим, сети по установке выделения этана и ШФЛУ запроектированы кольцевыми и по эстакаде, что не противоречит п.5.4 Рекомендаций ВНИИПО. В нашем случае не предусматривается совместная прокладка противопожарного водопровода с трубопроводами ЛВЖ, ГЖ и СУГ. Противопожарный водопровод распологается на нижнем ярусе эстакады, трубопроводы СУГ на верхнем. Согласно Приказу Ростехнадзора от 27.12.12 №784 :"При многоярусной прокладке трубопроводов в целях обеспечения безопасности рекомендуется располагать их с учетом следующего:
- трубопроводы веществ группы Б (а), Б (б) - на верхнем ярусе и по возможности у края эстакады;
- трубопроводы с веществами, смешение которых может вызвать пожар или взрыв, - на максимальном удалении друг от друга.
Кто прав и как быть? rolleyes.gif
дмитрий01
а разве расстояние 4.5 метра не говорит о том что это уже раздельная прокладка трубопроводов? dry.gif
lilichka
Дело в том, что эксперт, говорит что совместная прокладка - это когда трубы располагаются на одной эстакаде и то, что расстояние в свету 4,5 м для них ничего не значит. И вот как быть в такой ситуации??
Terz_AUPT
В принципе можно понять чего опасается эксперт... Вы не пробовали обсудить это с ним?
А вообще с каких пор Рекомендации ВНИИПО стали обязательным нормативным документом? huh.gif