newrafael2015
ДЭС находиться на улице
ВРУ в щитовой
Проект АЗС зона В-1Г в некоторых местах.

5. Проектируемые кабели проложить в гофрированных трубах d=50мм типа "ОКТОПУС" фирмы "DКС";
6. Под проезжей частью проектируемые кабели заглубить на 1м от проектируемой поверхности земли;

И что получается ?
У меня Кабель доходит до ДЭС по землей а потом перпендикулярно вылезает? И как он монтируется в ДЭС?
А если ДЭС передвижная силовой разьем?
И как с другой стороны кабель из под земли заходит в электрощитовую?

Люди подскажите мне пожалуйста где почитать?
HasBolla
Цитата(newrafael2015 @ 11.9.2015, 16:31) *
ДЭС находиться на улице
ВРУ в щитовой
Проект АЗС зона В-1Г в некоторых местах.

5. Проектируемые кабели проложить в гофрированных трубах d=50мм типа "ОКТОПУС" фирмы "DКС";
6. Под проезжей частью проектируемые кабели заглубить на 1м от проектируемой поверхности земли;

И что получается ?
У меня Кабель доходит до ДЭС по землей а потом перпендикулярно вылезает? И как он монтируется в ДЭС?
А если ДЭС передвижная силовой разьем?
И как с другой стороны кабель из под земли заходит в электрощитовую?

Люди подскажите мне пожалуйста где почитать?

1. Перед ДЭС поставьте ящик с рубильником и подключите к нему кабель.
Кабель в электрощитовую заходит как и в любое другое здание. (Посмотрите типовые решения в альбоме А5-92)
newrafael2015
Цитата(HasBolla @ 14.9.2015, 9:13) *
1. Перед ДЭС поставьте ящик с рубильником и подключите к нему кабель.
Кабель в электрощитовую заходит как и в любое другое здание. (Посмотрите типовые решения в альбоме А5-92)