Здравствуйте!
пожалуйста, помогите разобраться!
Котельная находится в низине, т.е. ниже потребителя на 30 м, высота здания 5м. Т.е. статическое давление будет 35+5 на заполненеи системы = 40 м.в.ст.
при запуске насосов давление в обратке упадет, допустим на 10 м.в.ст. Т.е. Р2 в котельной будет = 30 м.в.ст Р1=50 м.в.ст.
какое давление подпитки устанавливать? если установлю 30 - то в статитке не заполню систему, если 40 , то какое будет тогда давление Р2?
Учитывайте, что перед насосом в обратке мембранный бак стоит. Он не даст сильно обратке подсесть, если что насос подпитки еще подкачает.
Вот в этом и вопрос. Какое давление будет в обратке? что будет с системой если подпитка будет установлена на 40 м.в.ст и остановятся насосы?
Если подпитка установлена на 40 м, то в статике и будет 40 м. Остальное (т.е. перепад Р1 - Р2) делает циркуляционный насос. Если после запуска насоса обратка и просядет, то не надолго. При установившейся циркуляции Р2 будет 40 м. При остановке цирк. насоса - тоже 40 м (откуда взяться больше).
Цитата(valex @ 4.2.2016, 11:47)

какое давление подпитки устанавливать?
Подпитка поддерживает давление обратной сетевой воды?
Тогда настройте её на 40 метров.
При работающем сетевом насосе давление обратной воды в доме станет выше. Насколько - зависит от сопротивления теплотрассы.
я тоже думал про этот момент работы подпитки. особенно выражено, если перепад на сетевых насосах большой.
получается, что в стандартном варианте, при запуске циркуляции подпитка поднимет начальное давление в системе на величину половины напора циркуляционных насосов. это если подпитка приходит на всас насосов и берёт давление для срабатывания от туда же.
в большинстве своём это вообще не критично, поскольку перепад на насосах буквально 4-6 метров и это все копейки. но все же бывают исключения, когда стоит учитывать и это.
Я завожу подпитку на подачу насосов. Это позволит избежать сильного увеличения давления в системе при работающем насосе и закрытой обратной линии (в этот момент, если подпитка приходит на всас циркуляционному насосу, давление в системе станет равным максимальному давлению подпитки и + максимальный перепад насосов циркуляционных. бывает эти два параметра в сумме дают не приятные цифры, особенно в высотных зданиях, где насосы подпитки высоконапорные)
а так же это решает вопрос увеличения начального давления при начале работы цирк насосов.
а если усложнить задачу.
котельная стоит по середине между абонентами. абонент 1 выше котельной на 30 м
абонент 2 ниже на 40 м.
Внимание вопрос: давление в подпитке должно соответствовать давления в обратке (в котельной)? и Р2 должно быть равно статическому давлению необходимому для заполнения все абонентов?
igor-gazkombud
8.2.2016, 17:45
Вы предусматриваете подпитку величиной 35+5 (минимум). Подбираете сетевые насосы по потерям в наиболее длинном кольце и при условии чтобы давление в обратке потребителей было выше статического+5м. Строите пъезометрический график и определяете параметры тепловой сети для каждого абонента, в зависимости от этих параметров подбирается схема (ИТП) подключения к тепловым сетям, в СП по тепловым пунктам все красиво расписано.
Цитата(valex @ 4.2.2016, 14:15)

Внимание вопрос: давление в подпитке должно соответствовать давления в обратке (в котельной)?
Бессмыслица какая-то...
Должно ли давление на выходе подпиточного насоса быть равным давлению обратной сетевой воды?
Оно должно быть выше!
Выбор величины номинального давления обратной сетевой воды зависит от того, какое макс. давление у абонентов допустимо, и от того, какие будут у них перепады давления (дроссельные диафрагмы можно поставить на обратке).
В таких случаях насосы ставят после котлов.