Цитата
tr = tcon + tсап + tр, (14)
где tcon - продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), мин, определяемая согласно 7.4.6;
tcan - то же, по уличным лоткам до дождеприемника (при отсутствии их в пределах квартала), определяемая по формуле (15);
tp - то же, по трубам до рассчитываемого створа, определяемая по формуле (16);
где tcon - продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), мин, определяемая согласно 7.4.6;
tcan - то же, по уличным лоткам до дождеприемника (при отсутствии их в пределах квартала), определяемая по формуле (15);
tp - то же, по трубам до рассчитываемого створа, определяемая по формуле (16);
Если tcon я принимаю 2 мин по СП как для внутреплощадочных, то tcan и tp я принимаю равное 0, т.к. у меня нет уличных лотков, а просто асфальтированная площадка, правильно ли это? У нас все считают, что правильно принимать 0, т.к. сразу начинает сбегать в дождеприемники.