Кто подскажет как правильно настроить адреса modbus в Xwork для Pxc001.d?
я знаю что это должно выглядеть как то так: " 12(6.0.0099.0.0[BOOL]) " в Edit I/O к примеру для блока BO

Что это за цифры? номер устройства? адрес? как получается такой набор? , Расскажите, кто сталкивался!
Спасибо
Polopolar
Цитата
12(6.0.0099.0.0[BOOL])

Данная строка характерна для подсистемы М (PX OPEN).

Цитата
адрес = "A(x.0.y.z.c[тип])/…", где:
A = адрес устройства MODBUS (0-255)
x = код операции
2 - чтение бита
4 - чтение слова (16 бит)
5 - запись бита
6 - запись слова (16 бит)
0 = константа 0
y = номер параметра (0-65535)
z, c = дополнительные функции (не используются, равны 0)
тип = тип данных
SINT16 - целое со знаком
UINT16 - целое без знака
BOOL - логическое
... = расширенные опции
MOTYA77PRO
Цитата(Polopolar @ 6.4.2016, 13:10) *
Данная строка характерна для подсистемы М (PX OPEN).

СПС