От клиентов поступила жалоба, что кондиционер иногда перестает дуть холодом. Приезжал несколько раз и как назло на это "иногда" ни разу не попал(торчал там по три часа). Превентивно проверил фреон, все датчики- все вроде в норме(перегрев и переохлаждение тоже в порядке). Говорят, что когда уходит в аут начинает моргать индикатор таймера с равномерным интервалом, серий нет. Выход из безобразия только перезапуском по питанию. Поперечитал мануалы с ошибками по индикации- ошибки такой нету. В режим ошибок на экране пульта не смог зайти(просто нет кнопки таймер кансел- все другие кнопки перепробовал)
Буду признателен за конструктивные идеи?
Машинка кассетная MCK040AR/MLC040CR.