Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Непонятная ошибка на кассетнике Mcquay.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
ьшл
От клиентов поступила жалоба, что кондиционер иногда перестает дуть холодом. Приезжал несколько раз и как назло на это "иногда" ни разу не попал(торчал там по три часа). Превентивно проверил фреон, все датчики- все вроде в норме(перегрев и переохлаждение тоже в порядке). Говорят, что когда уходит в аут начинает моргать индикатор таймера с равномерным интервалом, серий нет. Выход из безобразия только перезапуском по питанию. Поперечитал мануалы с ошибками по индикации- ошибки такой нету. В режим ошибок на экране пульта не смог зайти(просто нет кнопки таймер кансел- все другие кнопки перепробовал)
Буду признателен за конструктивные идеи?
Машинка кассетная MCK040AR/MLC040CR.
emin699
По питанию всё в порядке?
coverart
Дренаж в норме?
ьшл
Помпа срабатывает нормально. Поплавок как и положено срабатывает когда перебор и отключается при спаде уровня.
Питание замерял несколько раз - в норме было, правда это не исключает каких-то флуктуаций напряжений в другое время- тут уже не проверишь(трехфазный самописец ставить как-то бредовато).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.