Natta_evil
Подскажите как быть с вентиляцией в автомойке.в нормативных документах не смогла найти ответа,но нашла пару примеров в одном взяли по кратности 1.7 на приток 10 на вытяжку, в другом по расчету,как правильно?
yarya
многие не готовы выкладывать такие деньги за приточно-вытяжную в полном комплекте..как эконом вариант вытяжка 3-5крат+ типа завеса на оборгрев
ИОВ
Цитата(Natta_evil @ 8.11.2016, 23:00) *
Подскажите как быть с вентиляцией в автомойке.в нормативных документах не смогла найти ответа,но нашла пару примеров в одном взяли по кратности 1.7 на приток 10 на вытяжку, в другом по расчету,как правильно?

СП 60
Цитата
7.4.1 Требуемый расход приточного воздуха (наружного или смеси наружного и рециркуляционного) следует определять по расчету в соответствии с приложением И...