Есть комплекс в составе Siemens PXC100, написанной программы и системы Reliance SCADA 4.x.x версии.
После недолгих танцев с бубном бакнет точки в СКАДу я экспортировал, всё отлично, кроме одного НО:
Хотелось бы реализовать ручное управление механизмами (представлены блоками BO, AO) без обвязки их лишними переключателями режимов (ручной/автомат для подключения-отключения приоритетов, стоящих выше чем Program Control). Моя скада позволяет записывать значение PrVal с заданным приоритетом, т.е. чтобы перевести устройство в ручной режим работы достаточно изменить PrVal со скады. А вот как вернуть обратно в автомат - не знаю