Александр1982
Добрый день ув. специалисты!
есть участок строительства в области города, на нем будет 4-ре 2-х этажных деревянных коттеджа из сруба.
никогда не проектировал водопровод в деревянных коттеджах )
Вопрос в том как быть с пожаротушением, если какие особенности пожаротушения деревянных коттеджей ?
вопрос касаемо и наружного и внутреннего пож. тушения, если оно нужно!?
Михаил I
СП 8.13130.2009
п. 4.1
2. Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей
до 50 чел. при застройке зданиями высотой до двух этажей;
Александр1982
Цитата(Михаил I @ 10.7.2017, 13:26) *
СП 8.13130.2009
п. 4.1
2. Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей
до 50 чел. при застройке зданиями высотой до двух этажей;

это Вы про наружное пож. тушение я так понимаю!
ну и мой населенный пункт явно больше 50 чел!
т.е. наружное пожаротушение будет !вопрос только какое?
я думаю запроектировать 2 ПГ по 10 л/с
Михаил I
Цитата(Александр1982 @ 10.7.2017, 17:46) *
ну и мой населенный пункт явно больше 50 чел!


Тогда задайте вопрос правильно, без утаивания данных.

СП8 табл 1. При двухэтажных домах, числе жителей до 1000чел - 5л/с. Это один ПГ.
Александр1982
Цитата(Михаил I @ 11.7.2017, 6:51) *
Тогда задайте вопрос правильно, без утаивания данных.

СП8 табл 1. При двухэтажных домах, числе жителей до 1000чел - 5л/с. Это один ПГ.

ОК! населенный пункт это город более 1 млн жителей в нем в частном секторе четыре 2 -х этажных коттеджа из сруба!
интересует именно наружное пож. тушение!?
Михаил I
10л/с один гидрант
Александр1982
Цитата(Александр1982 @ 11.7.2017, 9:33) *
ОК! населенный пункт это город более 1 млн жителей в нем в частном секторе четыре 2 -х этажных коттеджа из сруба!
интересует именно наружное пож. тушение!?

я так понимаю мне нужно предусмотреть на наружн. пож туш. 10 л/с это 2 ПГ , здания объемом до 1000 м куб. высота 2 эт включительно.
Михаил I
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого
обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при рас-
ходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с
Александр1982
Цитата(Михаил I @ 11.7.2017, 9:41) *
10л/с один гидрант

так 10 л/с или 5 л/с один ПГ?

Цитата(Михаил I @ 11.7.2017, 10:20) *
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого
обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при рас-
ходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с

можно пункт нормативной документации где такое написано?

Цитата(Александр1982 @ 11.7.2017, 10:40) *
так 10 л/с или 5 л/с один ПГ?


можно пункт нормативной документации где такое написано?

т.е. исходя из этого я так понимаю у меня 10 л/с и всего один ПГ....я думал что в любом случае надо минимум чтоб объект тушился от 2-х ПГ
Михаил I
СП 8.13130.2009
п.8.6