edyardsss
4.8.2017, 14:55
В пики нагрузок после конденсатора не выходит на заданные температуры фреон. Приходится теплообменник поливать холодной водой!
Здравствуйте коллеги возникает вопрос можно ли предусмотреть к воздушному конденсатору Gunter дополнительное водяное охлаждение теплообменника с помощью каких нибудь распылительных форсунок.
Может быть кто сталкивался с таким решение?
Он изначально плохо охлаждал ? Может грязный или крутится в неправильном направлении ?
Конечно можно.
Если по колхозному, что бы и нет.
Так на авто делали когда радиатора не хватало - от омывайки брали форсунку и трубку и поливали насосом омывайки радиатор.
Жару пережить и не так раскрячишься.
Лейте воду, воду господа!
Во вложении расчет, выполненный для градирни 1,2 мВт, орошаемой водой из типового городского водопровода. Если я в чем-то ошибся - поправьте меня. Ну и фото заодно приложил, Европа, 1 год эксплуатации. Тоже, как видим, дебилов хватает.
А если в Европе поставить такую машины без воды, скажем в прибрежном городе, например Питере, где каждый день дождь.
Такой же эффект будет как на фото?
Или нужна именно хитрым образом приготовленная водопроводная вода?
для полива водой существует специально обученное оборудование, их еще называют градирнями. Градирни, в отличие от вышеприведенного примера, работают и в Питере. Почему? все просто. В доширачных аппаратах производится единоразовый "впрыск" воды в зону всасывания воздуха. И если этот воздух 100% влажности никакого эффекта не увидим. В градирнях процесс "донасыщения" воздуха идет параллельно с его разогревом, примерно так: нагрели, появилась возможность увлажнить - увлажнили. И так постоянно по всей глубине теплообменника. И это работает даже при 100% изначальной влажности.
И не надо никакой "хитрым образом приготовленной водопроводной воды". Правильно организованный процесс подмеса свежей позволяет обойтись без обратного осмоса и других подобных технологий
Я не о том.
Фотографию наверное надо рассматривать как легкие курильщика.
Что там случилось с ТО в европе, что так испортило ТО?
И почему такое не может произойти в европе, в питере, где каждый день дождь и вода попадает на ТО?
Ничего там особенного не произошло, просто поливали водой то, что не предназначено для полива водой. Такое может и будет происходить везде, где оченно экономные заказчики и оченно мудрые манагеры находят друг друга. Какая встреча!! "Никого не жалко" (С)
olegator1937
10.8.2017, 16:54
3 года распыляется вода на теплообменники чиллера Эмерсоновского. Ничё там не разъело!
Единственно распыление сделал возле теплообменника, а не непосредственно на конденсатор. Форсунки нашёл самые мелкие от ручного опрыскивателя. Включается от термостата, по температуре окр. воздуха!
Есть ещё тема установить систему водяного тумана. Но дорогое удовольствие!
Там не разъедает Вы не так поняли. Там соли зависают, это как наркотик, стоит только начать и все, конец известен. Срок, правда, разный, но конец один.
olegator1937
10.8.2017, 18:26
Выхода не было другого!
Установки рассчитаны на максимум 38 С вокруг. А поднимается во второй половине дня но 46 С.
Единственное! перед конденсатором установлены фильтра для крупного мусора! Возможно что долетает по ним в основном стекает. Но по корпусу лишнее течёт в изобилии!
Пред монтажом консультировался у офицалов! Они сказали ПЖЛСТ, только не на прямую на конденсатор!
У них есть заводская опция, Забыл эт слово матершиное! Смысл в общем, что перед кондыком стоят типа жалюзей с текущей по ним водой.
А подобное разъедание я видел на комбинате медном, но там медный купорос в воздухе!!!!
Видео чёт не лезет!
Ещё меня пугали что пух в мае ну просто прилипнет и на всегда! Типа только зубилом его потом отковыривать!
Ничего подобного! Пух почему то перестал долетать до конденсатора!!!
Цитата(v-david @ 10.8.2017, 17:44)

Там не разъедает Вы не так поняли. Там соли зависают, это как наркотик, стоит только начать и все, конец известен. Срок, правда, разный, но конец один.
Я о том, что дождевая вода в городе тоже с солями.
И также попадает на ТО.
В Астрахани поменьше, а в Питере побольше.
тут спорить не буду, с дождевой не связывался, не измерял параметры. Но то, что она собирает грязь из атмосферы бесспорно.
Добрый день.
Этот вопрос в Европе и южных регионах достаточно решаемый.
Есть системы оросительных форсунок среднего давления например производит Carel, обратитесь в представительство, расскажут, посоветуют.
Те фотографии, что выложены выше это пример неправильного подбора оросителей, т.е. от излишне "агрессивного" орошения поверхности.
Фактически оросители необходимо подбирать, что бы вся вода при их включении испарялась не попадая не теплообменник, в обратном случае на нем появляется биметаллическая пара (медь/алюминий). По этой причине такие оросители располагаются с распылением от теплообменника.
Как было правильно сказано выше дождевая вода - дистиллированная, она не содержит солей и соответственно не вызывает электролитическую коррозию.
Таким образом если вы хотите немного снизить температуру на входе в теплообменник, то обычный дешевый ороситель это ваш выбор.
Если вы хотите снижать температуру на входе значительно, тогда необходимо заказывать драй-куллеры/выносные конденсаторы сразу с ламелями из сплава Алюмагний, а лучше сразу медные ламели/трубки.
Либо ставьте системы обратного осмоса с высокой степенью очистки.
И да, турболамели в драй-куллерах/выносных конденсаторах и ороситель это вещи фактически несовместимые.
Если хотите посмотреть как это сделать правильно наверное обратитесь в Каберо, они любят возить показывать свои сухие охладители с орошением без обратного осмоса после 10 лет эксплуатации.
AlekseiPobeditel
8.10.2017, 17:36
Применение сотовика не оправданно? ставится после сетки(конденстара) вытягиваемый воздух будет более влажный, осаждаться на микроканальнике испаряться(отбирая энергию).
Если в чем то не прав прошу прощения и жду разъяснений
Цитата(necroz @ 22.8.2017, 17:53)

Добрый день.
Этот вопрос в Европе и южных регионах достаточно решаемый.
Есть системы оросительных форсунок среднего давления например производит Carel, обратитесь в представительство, расскажут, посоветуют.
Те фотографии, что выложены выше это пример неправильного подбора оросителей, т.е. от излишне "агрессивного" орошения поверхности.
Фактически оросители необходимо подбирать, что бы вся вода при их включении испарялась не попадая не теплообменник, в обратном случае на нем появляется биметаллическая пара (медь/алюминий). По этой причине такие оросители располагаются с распылением от теплообменника.
Как было правильно сказано выше дождевая вода - дистиллированная, она не содержит солей и соответственно не вызывает электролитическую коррозию.
Таким образом если вы хотите немного снизить температуру на входе в теплообменник, то обычный дешевый ороситель это ваш выбор.
Если вы хотите снижать температуру на входе значительно, тогда необходимо заказывать драй-куллеры/выносные конденсаторы сразу с ламелями из сплава Алюмагний, а лучше сразу медные ламели/трубки.
Либо ставьте системы обратного осмоса с высокой степенью очистки.
И да, турболамели в драй-куллерах/выносных конденсаторах и ороситель это вещи фактически несовместимые.
Если хотите посмотреть как это сделать правильно наверное обратитесь в Каберо, они любят возить показывать свои сухие охладители с орошением без обратного осмоса после 10 лет эксплуатации.
на странной планете вы живёте, если у вас все дожди дистиллированные. у нас вот все больше кислотные ходят
Лев, и ты повелся на скрытую рекламу!
Цитата(LordN @ 8.10.2017, 19:56)

на странной планете вы живёте, если у вас все дожди дистиллированные. у нас вот все больше кислотные ходят

Очень бы хотелось увидеть пруфы.
Какой конкретно pH для Вас считается кислотным дождем ?
Естественно дождевая вода имеет pH меньше 7, а именно около 5,5 связанно это с образованием в дождевой воде угольной кислоты при контакте с окружающим CO2.
В крупных мегаполисах этот показатель незначительно ниже, над океаном выше, что опять же связано с тем, что содержание СО2 и других оксидов варьирует незначительно по регионам.
Поверьте мне в случае если в воздухе будет содержаться значительное количество моно-, ди-оксидов серы или азота, про которые Вы видимо говорите, т.к. они соединяясь водой дают кислоты серную, азотную, сернистую и пр., дожди будут являться наименьшей проблемой, хотя бы потому, что в легких человека так же содержится вода которая соединяясь с указными выше оксидами будет наносить гораздо больший вред организму.
Насколько я помню в ГОСТ на дистиллированную воду допускается pH от 5 до 6 (т.е. по своему составу она и есть тот самый ужасный кислотный дождь).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,