Ситуация следующая. Нужно произвести модернизацию сплинклерной водяной системы пожаротушения в обувном бутике расположенном в одном торговом комплексе. Там есть уже система пожаротушения (изначально проектировали на весь комплекс), сплинклерные оросители подняты на вверх (розеткой вверх естественно), так как там ригеля более 0,35 м. Заказчик хочет навесной потолок в своем магазине. По плану модернизации так как потолок навесной то использоваться будут спликлера розеткой вниз. Вопрос в следующем: можно ли убрать сплинкела розеткой вверх (в случае срабатывания потолок навесной будет уничтожен) или должны быть и розеткой вверх и розеткой вниз (из за таких выступающих частей потолка) ?
Sindarkon
СП5, табл.А.2, п.11.
shatiloleg
Ясно, спасибо. Значит и вверху и внизу.