fedjeen
10.10.2017, 10:15
Всем доброго дня.
Ситуация следующая:
Проектировщик предлагает выполнить соединение наружного противопожарного водопровода ПЭ с внутренним стальным в виде НСПС, расположив это соединение в грунте на отметке ниже чистого пола.
Как защитить стальной участок трубы этого соединения который находится в грунте. Какие есть решения кроме окраски? Расположить это соединение выше отметки чистого пола по мнению проектировщика нельзя.
Fisher155
10.10.2017, 11:26
Антикоррозийная изоляция для стальных труб и соединений. На вид как битумная мастика, способов нанесения много. Есть как готовая, так и та которую нужно самостоятельно наносить. Производителей много, надеюсь Вас в гугле не забанили)))
Ferdipendoz
10.10.2017, 12:09
Термоусаживающейся лентой, спиральной намоткой. Их много кто производит у нас - Терма, Гефест-Ростов, Тиал, Квинтал. Только трёхслойное покрытие делайте, с эпоксидной грунтовкой
fedjeen
10.10.2017, 12:45
Про мастику битумную гляну, спасибо. В гугле реклама от производителей, интересней примеры реализованные на практике.
fedjeen
10.10.2017, 14:25
Цитата(Ferdipendoz @ 10.10.2017, 12:09)

Термоусаживающейся лентой, спиральной намоткой. Их много кто производит у нас - Терма, Гефест-Ростов, Тиал, Квинтал. Только трёхслойное покрытие делайте, с эпоксидной грунтовкой
Ок, спасибо за инфу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.