mona-i
Добрый день, коллеги!
Подрядчик со стройки задает вопрос как ему монтировать трубу орошения вокруг резервуара.
Сначала спрашивал почему мы не заложили в проект гнутые трубы, теперь прислали письмо о согласовании сварки этой трубы сегментами вокруг резервуара.
Может есть какие то рекомендации по монтажу?
Нам как проектировщикам все равно как они сварят эту трубу, главное расстояние чтоб было выдержано между отверстиями и угол орошения.
Подскажите пож-та может кто сталкивался.
Ferdipendoz
Ну может у вас гибка труб на площадке заложена? Вы закладывали в сметах гибку труб?
Потом перфорацию.
Так-то вам лично может и всё равно, а подрядчику вовсе не всё равно как вдруг бесплатным образом прямая труба превратится в гнутую с определённым радиусом.
Мы закладываем в объёмах работ гибку
mlike
Добрый день!

А зачем вообще нужны эти трубы?
Первый раз про такое слышу.
Резервуар для противопожарного запаса воды системы автоматического пожаротушения?
mona-i
Цитата(mlike @ 23.11.2017, 16:38) *
Добрый день!

А зачем вообще нужны эти трубы?
Первый раз про такое слышу.
Резервуар для противопожарного запаса воды системы автоматического пожаротушения?


резервуар нефтяной, трубы для охлаждения данного резервуара.

Цитата(Ferdipendoz @ 23.11.2017, 14:18) *
Ну может у вас гибка труб на площадке заложена? Вы закладывали в сметах гибку труб?
Потом перфорацию.
Так-то вам лично может и всё равно, а подрядчику вовсе не всё равно как вдруг бесплатным образом прямая труба превратится в гнутую с определённым радиусом.
Мы закладываем в объёмах работ гибку


Мы а ВР закладываем монтаж трубопровода и перфорацию отверстий, конкретику гибка или еще что-то не прописываем.

BTS
Цитата(mona-i @ 23.11.2017, 16:54) *
резервуар нефтяной, трубы для охлаждения данного резервуара.



Мы а ВР закладываем монтаж трубопровода и перфорацию отверстий, конкретику гибка или еще что-то не прописываем.

В поисковике масса предложений от фирм которые это могут. Остаётся только выбрать приемлемые условия.
Ferdipendoz
Цитата(mona-i @ 23.11.2017, 18:54) *
Мы а ВР закладываем монтаж трубопровода и перфорацию отверстий, конкретику гибка или еще что-то не прописываем.

Гибка тоже денег стоит