Уважаемые специалисты.
Подскажите, пожалуйста.
helpsmilie.gif

Согласно новых требований к тепловой защите зданий и СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» п.5.3, таблица 4
Сопротивление теплопередачи окон для Московского региона где D=9844 С*сут не должен быть менее R=0,75 (м²С/Вт) и соответственно коэффициент теплопередачи не более К=1,33 (Вт/м²С)

Получается, что не одни из предлагаемых на рынке оконных систем не может удовлетворить данным требованиям, так как:
- окно с тройным остеклением и с двумя воздушными прослойками К=1,9 (Вт/м²С)
- окно с тройным стеклопакетом имеет К=2,1 (Вт/м²С)
- окно с двойным стеклопакетом К=2,3 (Вт/м²С)
и т.д.

Получается, что большинство новых зданий строятся с нарушение данного СНиП?
Или я где-то ошибаюсь?
bang.gif
cooc
Просто у меня такая же ситуация и с наружными стенами
Конструктор вел расчет от того что минимальное сопративление теплопередачи должен составлять для Калининграда R=2,67 (м²С/Вт)
А по моим расчётам по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» п.5.3, табл.4, D=7527 Ссут, получается R=4 (м²С/Вт)
Подскажите, я заблуждаюсь, или прав.
Или это вообще не мои проблемы и конструкторы должны выдать мне данные сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций?
jjj
Вообще то это проблема конструкторов, они должны дать конструкцию с учетом нормативных требований к ней. Однако приведенный факт любопытен. Интересно как прокоментируют форумчане.
LVV
Это как это получился D= под 10000 градусосутков? ИМХО такие показатели характерны для Оймякона (полюса холода в северном полушарии)
cooc
Спасибо Вам за оказанную помощь.
Я нашёл ошибку в своих расчётах:
при расчёте D Ссут мною бралась температура наружного воздуха самой холодной пятидневки, а необходимо брать среднюю температуру отопительного периода.
:-)