LordN
Нужно заложить в проект пч для вентилятора на 75кВт. по технологии требуется ООС по давлению. модбас и все такое. производство, помехи и т.д..
сижу, думаю, какую серию выбрать..
может кто-то рассказать о своих предпочтениях? и почему именно так...
le555
102, поскольку разница между ними только в ПО. 103 компрессор, 202 насос, 102 вентилятор.
LordN
спасибо!
полез посмотреть в мст-10, вижу что 101, 102 и 202 отличаются весьма незначительно..
похоже что мне будет достаточно и 101го.
вот только вопросы непонятные имеются
- дроссели. входные, выходные, постоянного тока.
- IP по запросу - или проще взять подходящий шкаф и поставить ПЧ в него?
облако работает для этой серии? кто-то уже пробовал?

и если кто-то в курсе - чем и насколько отличается веспер от такого похожего данфоса?
По самые по...
Цитата(LordN @ 5.9.2018, 18:38) *
спасибо!
полез посмотреть в мст-10, вижу что 101, 102 и 202 отличаются весьма незначительно..
похоже что мне будет достаточно и 101го.
вот только вопросы непонятные имеются
- дроссели. входные, выходные, постоянного тока.
- IP по запросу - или проще взять подходящий шкаф и поставить ПЧ в него?
облако работает для этой серии? кто-то уже пробовал?

и если кто-то в курсе - чем и насколько отличается веспер от такого похожего данфоса?


Начну с последнего, точнее с главного: а что, барину на цену наплевать? Соболями, икоркой рассчитываться будет?

Если всё ж цена имеет значение, то на мой, "жидовский" взгляд, подойдет вот такой:

ADV 75,0 M420-M

ток 152/110

мощность 75/55

габариты 380x588x266

ЦЕНА 171 600,00

А если цена безразлична, то еще надо учесть и тормозной резистор. Шкафы лучше раздельные использовать для дросселей.
LordN
Спасибо!
а зачем тормозной вентилятору?
и еще вопрос по данфоссу - SLC у него такой же как и в 51й?
По самые по...
Цитата(LordN @ 9.9.2018, 16:07) *
а зачем тормозной вентилятору?
и еще вопрос по данфоссу - SLC у него такой же как и в 51й?


1. "Обратная тяга" случается когда.. Или ступенчатое регулирование оборотов - с высоких на низкие. Перебздеть не вредно!
2. У 202-го ПЛК помощнее, про других не знаю
LordN
1. чтоб генераторный режим гасить?
2. понял, полез смотреть что там такого мощного...
LordN
ну вопщем да, функций в SLC больше, но это все тот же шаговый контроллер, шагающий дальше только по условию тру...
GBM
Добрый день!
FC-101 самый бюджетный преобразователь частоты данного производителя, если не нужен дополнительный функционал, кроме описанного, то серию 102 брать смысла нет. Что касается фильтров и помех, в каких помещениях устанавливается ПЧ (производственные или жилые)?
vovganmgk
я бы взял шнайдер atv212 или atv630
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.