Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проектирование тепловой сети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Дмитрий10011
Доброго времени суток, проектируем тепловую сеть пришли ТУ. В ТУ прописанна нагрузка 2,0 Гккал и значение давления Р1-12,2 Р2-2,1 Перепад в система почти 100 метров.Хотелось бы узнать есть какие нибудь допустимые значение перепада давления в системе отопления, и какие мероприятия выполнить по регулированию перепада давления в системе. Спасибо!
andfor
Независимое присоединение через теплообменный аппарат, с таким перепадом нужно разделить на разные контуры. Мало данных.
Дмитрий10011
Цитата(andfor @ 9.10.2018, 12:50) *
Независимое присоединение через теплообменный аппарат, с таким перепадом нужно разделить на разные контуры. Мало данных.

А зачем делить на разные контуры? Как это повлияет на снижение давления?
andfor
Мало информации дали. Непонятно что за ТУ такой с требуемым напором 100 м., или это у вас располагаемый напор тепловой сети в точке подключения, тогда существует много вариантов как можно гасить избыточный напор.
timofeyprof
Цитата(Дмитрий10011 @ 9.10.2018, 13:12) *
Доброго времени суток, проектируем тепловую сеть пришли ТУ. В ТУ прописанна нагрузка 2,0 Гккал и значение давления Р1-12,2 Р2-2,1 Перепад в система почти 100 метров.Хотелось бы узнать есть какие нибудь допустимые значение перепада давления в системе отопления, и какие мероприятия выполнить по регулированию перепада давления в системе. Спасибо!

если проектируете теплосеть до объекта теплопотребления, то, что уж будет внутри здания в СО вас не должно вроде волновать. если еще проектируете ИТП, то вам нужны данные по системам теплопотреблениям здания и от них отталиваетесь.

Цитата(Дмитрий10011 @ 12.10.2018, 11:24) *
А зачем делить на разные контуры? Как это повлияет на снижение давления?

один из вариантов (более надежный) зашиты систем теплопотребления от превышения максимально допустимого давления. в ТУ обычно пишут кстати схему присоединения...
slomov
Необходимо выполнять зонирование. Разделять теплосеть на зоны.


СП 124.13330.2012
15.4 В тепловых сетях следует предусматривать:

а) автоматические регуляторы, противоударные устройства и блокировки, обеспечивающие:

заданное давление воды в подающем или обратном трубопроводах водяных тепловых сетей с поддержанием в подающем трубопроводе постоянного давления "после себя" и в обратном - "до себя" (регулятор подпора);

деление (рассечку) водяной сети на гидравлически независимые зоны при повышении давления воды сверх допустимого;
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.