Евгений Буш
Здравствуйте! По данной ссылке идет разогрев водогрейного котла Виссман. на отметке времени
3 мин. 19 сек пошел треск в котле о чем он может говорить? Ситуация не единичная...
https://cloud.mail.ru/stock/J3tjTw5rw7ebj5Vie18K3xEE
jota
Котёл чугунный. Наверно разница Т выхода из котла и Т обратки больше 15*С. По-моему, трескается чугунный теплобменник. Это очень плохо. Нужен подмес подачи в обратку, чтоб снизить dT
tiptop
Цитата(Евгений Буш @ 17.10.2018, 11:07) *
Здравствуйте! По данной ссылке идет разогрев водогрейного котла Виссман. на отметке времени
3 мин. 19 сек пошел треск в котле о чем он может говорить? Ситуация не единичная...
https://cloud.mail.ru/stock/J3tjTw5rw7ebj5Vie18K3xEE

ПСК? unsure.gif
Евгений Буш
Может ли это быть связано с накипью на внутренней поверхности теплообменника?
ПСК? Это что?
tiptop
Предохранительный клапан.

А ещё может быть дело в том, что с ростом температуры воды в котле прекращается её расход. Возникает пристенное кипение.
Евгений Буш
А ещё может быть дело в том, что с ростом температуры воды в котле прекращается её расход.
Возникает пристенное кипение.

А как же насос котлового контура, его задача, ИМХО, и состоит в том, чтобы исключать режим
минимального (меньше 1/3) расхода?
Галиев
Цитата(tiptop @ 17.10.2018, 20:17) *
Предохранительный клапан.

Присоединяюсь к этому мнению. Особенно заметен финальный "Бум!" - звук закрытия предохранительного клапана, а предшествовавший ему мелкий треск, это дребезжание клапана в попытке противостоять напору воды, его открывшего.
Пристенное кипение напоминает больше чайник при вскипании, только в разы громче.
Wiz
А расширительного бака в системе нема, расширение теплоносителя стравливает только предохранительный клапан ?
Евгений Буш
Бак расширительный есть отдельный на отопление, отдельный на первичный контур ГВС.
Если бы клапан, то наверное видно было что он травит.
инж323
Цитата(Евгений Буш @ 17.10.2018, 11:07) *
Здравствуйте! По данной ссылке идет разогрев водогрейного котла Виссман. на отметке времени
3 мин. 19 сек пошел треск в котле о чем он может говорить? Ситуация не единичная...
https://cloud.mail.ru/stock/J3tjTw5rw7ebj5Vie18K3xEE

а определить рукой потрогав можно от какого места стук этот идет? На стук от вторичного вскипания.. ну как то не очень похоже,хотя и отрицать не стал бы. Не так стреляет котел, при перегревах, не тот несколько звук.
Но таки ведь треск же четко идет- ПСК? травление б было и с таким звуком струю б было так видно, что не заметить не было б возможности. вроде с ваших слов получается нет его( травления и соответственно сработки ПСК) визуально.
Перегрев в секции( одной из нескольких) и чисто механическое изменение сопровождающееся треском- перегрев не всех секций, а части их и они расширяясь трещат? у нас было... но без треска и предварительного шума.. бздыньк и сразу лужа потекла и при мне потекла уже в третий раз и каждый раз последняя секция, но треска не было, хотя и перепад приближался к вашему.и в тот котел и не плюнул бы,хоть и сталкивался с ними в первый раз( запускали монтажники , но они и проектировщики- всем составом прикатили на пуск). Но три!!! Три секции за полтора отопсезона лопнули и все последние в наборе от горелки если смотреть. Но нагрузка на том объекте была весьма "пляшущей" по её величине, то весьма больше котла. то очень в обрез для минимальной для одного котла(но в такие моменты четко один котел пахал). В итоге продавцы меняли секцию по гарантии, все три раза, но внятного ответа так и не вышло, даже озвучивая им как бы выгодную версию, но не подтверждали они.
По каталогу смотреть схему самого котла- а кто там с седлом в схеме внутри есть установленным? А котел на стрелку работает или на ТО, или сразу в системы с гребенки уходит ТН? При пуск холодной системы ж стучит? а это четко требуемая мощность больше мощности котла(пока не прогреется система) и значительный перепад по Т.
А есть возможность снять нагрузку(отключить часть систем) и погонять чисто котловой контур без них или с самой немощной системкой?
tiptop
Ещё одно предположение.
Стучат газовые клапаны горелок. Причина - нечёткое размыкание у манометрического реле температуры (дребезг контактов).

А может быть, к нему ещё что-то подключили? unsure.gif
tiptop

И на стук обратного клапана похоже. huh.gif
tiptop
...Это уже не "в котле", разумеется.

Евгений Буш, а стоИт ли у этого котла "divicon"?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop
Этот резкий звук появляется явно в момент выключения горелки (горелок): соответствующая иконка на ЖКИ Витотроника пропадает с задержкой, как обычно.
Звук очень похож на стук соленоида. Отсюда основное предположение: или газовые клапаны стучат, или какой-то пускатель.
Евгений Буш
...Евгений Буш, а стоИт ли у этого котла "divicon"?...
Стоит.
Галиев
Цитата(Евгений Буш @ 21.10.2018, 18:23) *
...Евгений Буш, а стоИт ли у этого котла "divicon"?...
Стоит.

Пора бы уже раскрыть интригу.
tiptop
После дребезжания в конце слышен мягкий звук закрывающегося газового клапана.
Галиев
Цитата(tiptop @ 24.10.2018, 12:39) *
После дребезжания в конце слышен мягкий звук закрывающегося газового клапана.

На клапан надавило?!! blink.gif