Здравствуйте! Прощу помощи у форумчан!
Жилой 18-ти этажный дом, крышная котельная для отопления и ГВС жилого дома, режим 95-70 град С. Двухтрубка идет в ИТП в подвал. Какая допустимая скорость теплоносителя в этой магистрали между котельной и ИТП?
Shildik
Цитата(gamma-samara2018 @ 16.5.2019, 14:54) *
Здравствуйте! Прощу помощи у форумчан!
Жилой 18-ти этажный дом, крышная котельная для отопления и ГВС жилого дома, режим 95-70 град С. Двухтрубка идет в ИТП в подвал. Какая допустимая скорость теплоносителя в этой магистрали между котельной и ИТП?



Скорость максимально допустимая до 3м\с ( просто сумасшедшие сопротивления) , но рекомендуемая до 1м\с, а то и до 0.8м\с, но это все зависит от твоего насоса, как ты рассчитаешь гидравлику.
tiptop
Цитата(Shildik @ 19.5.2019, 9:57) *
рекомендуемая до 1м\с, а то и до 0.8м\с, но это все зависит от твоего насоса, как ты рассчитаешь гидравлику.

От "твоего насоса" и диаметра труб зависит принятая скорость воды. А максимально допустимая?
Она не связана с появлением шума, например? wink.gif
Галиев
На одном таком доме трубы от крышной котельной до ИТП в подвале проложили по две пары Ду 150 на подачу и обратку.
tiptop
Цитата(Галиев @ 19.5.2019, 10:56) *
На одном таком доме трубы от крышной котельной до ИТП в подвале проложили по две пары Ду 150 на подачу и обратку.

А насосы для этих труб стояли на крыше?
Галиев
Цитата(tiptop @ 19.5.2019, 11:20) *
А насосы для этих труб стояли на крыше?

Нет, на крыше стоят лишь котловые насосы. В ИТП отдельно группа на отопление со своим трех-ходовым (на подмесе которого обязательно установлены балансировочник и обратный клапан - мы уже перестали смеяться и молча проходим мимо mad.gif) и группа насосов теплообменника ГВС, с такой же байдой.
tiptop
Цитата(Галиев @ 19.5.2019, 11:55) *
со своим трех-ходовым (на подмесе которого обязательно установлены балансировочник и обратный клапан - мы уже перестали смеяться и молча проходим мимо mad.gif)

Балансировочник - это плохой дроссель. Может шуметь, может засориться...
Для получения монотонной зависимости “угол поворота – Kv обеих ветвей” я предлагаю уменьшать диаметр трубопровода "ножки".