Здравствуйте! Прощу помощи у форумчан! Жилой 18-ти этажный дом, крышная котельная для отопления и ГВС жилого дома, режим 95-70 град С. Двухтрубка идет в ИТП в подвал. Какая допустимая скорость теплоносителя в этой магистрали между котельной и ИТП?
Shildik
19.5.2019, 9:57
Цитата(gamma-samara2018 @ 16.5.2019, 14:54)
Здравствуйте! Прощу помощи у форумчан! Жилой 18-ти этажный дом, крышная котельная для отопления и ГВС жилого дома, режим 95-70 град С. Двухтрубка идет в ИТП в подвал. Какая допустимая скорость теплоносителя в этой магистрали между котельной и ИТП?
Скорость максимально допустимая до 3м\с ( просто сумасшедшие сопротивления) , но рекомендуемая до 1м\с, а то и до 0.8м\с, но это все зависит от твоего насоса, как ты рассчитаешь гидравлику.
tiptop
19.5.2019, 10:11
Цитата(Shildik @ 19.5.2019, 9:57)
рекомендуемая до 1м\с, а то и до 0.8м\с, но это все зависит от твоего насоса, как ты рассчитаешь гидравлику.
От "твоего насоса" и диаметра труб зависит принятая скорость воды. А максимально допустимая? Она не связана с появлением шума, например?
Галиев
19.5.2019, 10:56
На одном таком доме трубы от крышной котельной до ИТП в подвале проложили по две пары Ду 150 на подачу и обратку.
tiptop
19.5.2019, 11:20
Цитата(Галиев @ 19.5.2019, 10:56)
На одном таком доме трубы от крышной котельной до ИТП в подвале проложили по две пары Ду 150 на подачу и обратку.
А насосы для этих труб стояли на крыше?
Галиев
19.5.2019, 11:55
Цитата(tiptop @ 19.5.2019, 11:20)
А насосы для этих труб стояли на крыше?
Нет, на крыше стоят лишь котловые насосы. В ИТП отдельно группа на отопление со своим трех-ходовым (на подмесе которого обязательно установлены балансировочник и обратный клапан - мы уже перестали смеяться и молча проходим мимо ) и группа насосов теплообменника ГВС, с такой же байдой.
tiptop
19.5.2019, 12:50
Цитата(Галиев @ 19.5.2019, 11:55)
со своим трех-ходовым (на подмесе которого обязательно установлены балансировочник и обратный клапан - мы уже перестали смеяться и молча проходим мимо )
Балансировочник - это плохой дроссель. Может шуметь, может засориться... Для получения монотонной зависимости “угол поворота – Kv обеих ветвей” я предлагаю уменьшать диаметр трубопровода "ножки".