Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: автоматика для корректирующих насосов системы отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
serg83
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, контроллер для управлением частотником на корректирующий насос системы отопления!
график сети 95-70 со срезкой на 70 ( ГВС от теплообменника в ИТП).
график отопления 95-70.
tiptop

ТРМ32
Галиев
Цитата(tiptop @ 12.6.2019, 9:31) *
ТРМ32

32-й для управления ПЧ не подойдет "Для систем отопления и ГВС с регулирующими клапанами с 3-хпозиционным (220 В 50 Гц) управлением", а вот ТРМ 132 - Для систем отопления и ГВС с регулирующими клапанами с 3-хпозиционным (220 В 50 Гц) либо аналоговым (0…10 В, 4…20 мА) управлением. - в самый раз.
tiptop
Цитата(Галиев @ 12.6.2019, 11:33) *
32-й для управления ПЧ не подойдет

Подойдёт как нельзя лучше.
Нужно только, чтобы у частотника были входы для дискретных сигналов "сделать быстрее" и "сделать медленнее".