Добрый день. Подскажите, пожалуйста, контроллер для управлением частотником на корректирующий насос системы отопления! график сети 95-70 со срезкой на 70 ( ГВС от теплообменника в ИТП). график отопления 95-70.
tiptop
12.6.2019, 9:31
ТРМ32
Галиев
12.6.2019, 11:33
Цитата(tiptop @ 12.6.2019, 9:31)
ТРМ32
32-й для управления ПЧ не подойдет "Для систем отопления и ГВС с регулирующими клапанами с 3-хпозиционным (220 В 50 Гц) управлением", а вот ТРМ 132 - Для систем отопления и ГВС с регулирующими клапанами с 3-хпозиционным (220 В 50 Гц) либо аналоговым (0…10 В, 4…20 мА) управлением. - в самый раз.
tiptop
12.6.2019, 14:09
Цитата(Галиев @ 12.6.2019, 11:33)
32-й для управления ПЧ не подойдет
Подойдёт как нельзя лучше. Нужно только, чтобы у частотника были входы для дискретных сигналов "сделать быстрее" и "сделать медленнее".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.