Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Недавно, одно учреждение решило продезинфицировать систему ГВС от собственной котельной до водоразборных кранов. Итог - каждая пластина получила с десяток сквозных отверстий, видимых на просвет и еще столько же, обнаруженных керосином. Никогда, никогда не допускайте попадание хлорки в ПТО из нержавейки, типа "Ридан".
Вопрос, какой способ можно применить для ремонта пластин?
HeatServ
Цитата(Галиев @ 3.12.2019, 17:47) *
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Недавно, одно учреждение решило продезинфицировать систему ГВС от собственной котельной до водоразборных кранов. Итог - каждая пластина получила с десяток сквозных отверстий, видимых на просвет и еще столько же, обнаруженных керосином. Никогда, никогда не допускайте попадание хлорки в ПТО из нержавейки, типа "Ридан".
Вопрос, какой способ можно применить для ремонта пластин?

Тут, скорее, не в хлорке дело.
timofeyprof
Цитата(HeatServ @ 3.12.2019, 19:33) *
Тут, скорее, не в хлорке дело.

может кто-то слишком буквально (как инструкцию) трактует статьи в интернете, например тут же на сайте:
некоторые авторы в профилактических целях рекомендуют даже сливать воду из водогрейных котлов и проводить обработку хлором (в объеме 100 мг/л на 12–14 ч)
но с поправкой на менталитет "сыпь побольше - лучше очистка"
PS теплообменник надо было отсоединить и отдельно промыть...
Галиев
Цитата(timofeyprof @ 3.12.2019, 19:34) *
PS теплообменник надо было отсоединить и отдельно промыть...

Теплообменник в мойке не нуждался, пластины были с легким налетом накипи, мы его ортофосфорной кислотой год назад мыли. Хлорку бухнули не для ПТО, а для дезинфекции трубопроводов ГВС.

Цитата(HeatServ @ 3.12.2019, 18:33) *
Тут, скорее, не в хлорке дело.

А в чем? - Если потек он после хлорирования, а второй, резервный (три раза тьфу и благодарность проектировщикам), будучи закрытым не пострадал.
tiptop

Цитата
Гипохлорит натрия оказывает сильное деструктивное действие практически на все конструкционные материалы. Это обусловлено его окислительными свойствами. Способность гипохлорита натрия вызывать питтинговую коррозию нержавеющей стали надо учитывать при выборе как средств очистки, так и их концентраций рабочих растворов, которые используются для очистки оборудования и трубопроводов.
HeatServ
Цитата(Галиев @ 3.12.2019, 20:21) *
Теплообменник в мойке не нуждался, пластины были с легким налетом накипи, мы его ортофосфорной кислотой год назад мыли. Хлорку бухнули не для ПТО, а для дезинфекции трубопроводов ГВС.


А в чем? - Если потек он после хлорирования, а второй, резервный (три раза тьфу и благодарность проектировщикам), будучи закрытым не пострадал.

Взять и убить нержу вот так запросто? Не, что-то тут нечисто.
Гризли
Лучший ремонт - это замена на новое.

Целесообразность ремонта "десятка отверстий" на каждой пластине????

Только сварка, но сварщик замучается. И металл тонкий, и материал электрода нужно праильно подобрать. Где факт, что его не поведет.

Машинист
Цитата(Галиев @ 3.12.2019, 17:47) *
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Недавно, одно учреждение решило продезинфицировать систему ГВС от собственной котельной до водоразборных кранов. Итог - каждая пластина получила с десяток сквозных отверстий, видимых на просвет и еще столько же, обнаруженных керосином. Никогда, никогда не допускайте попадание хлорки в ПТО из нержавейки, типа "Ридан".
Вопрос, какой способ можно применить для ремонта пластин?

Замена пластин.
Галиев
Цитата(HeatServ @ 3.12.2019, 22:45) *
Взять и убить нержу вот так запросто? Не, что-то тут нечисто.

На одной из котельных установлен бак запаса химочищенной воды, куба на четыре, из нержавейки. Марку стали не знаю, ржавчины на ней нет ни снаружи, ни внутри, а вот заплат на дырках сквозной коррозии за десять лет накопилось штук пять.
jiexawcr
Цитата(Галиев @ 3.12.2019, 20:21) *
Теплообменник в мойке не нуждался, пластины были с легким налетом накипи, мы его ортофосфорной кислотой год назад мыли. Хлорку бухнули не для ПТО, а для дезинфекции трубопроводов ГВС.
...

я слышал, что если передержать кислоту эту на нержавейке или концентрации высокие как раз и разъедает пластины. были случаи на объекте, с тех пор пока не переданы - нанимали спец фирмы с гарантией.

но я не исключаю воздействия хлорки на пластины smile.gif


а зачем дезинфекцию гвс делали химическую? есть же нормативный нагрев до 80С.
вообще раньше хлорка всегда была в воде и нержавейка применялась, хоть и не так часто.
mib_z
В молочной промышленности, где практически все стали из н/ж запрещено применять моющие, содержащие хлор. Так во всех инструкциях и написано. Даже самая нержавеющая нержавейка типа AISI 316 потемнеет от хлора. Проверено!
Skorpion
Цитата(HeatServ @ 3.12.2019, 22:45) *
Взять и убить нержу вот так запросто? Не, что-то тут нечисто.
На самом деле нержавейка не так уж и химически устойчива к хлору. Ведь хлористые вещества дают в смеси с водой соляную кислоту -- агрессивную ко всем стальным изделиям, в том числе и к нержавейке.
HeatServ
Цитата(Skorpion @ 6.12.2019, 21:47) *
На самом деле нержавейка не так уж и химически устойчива к хлору. Ведь хлористые вещества дают в смеси с водой соляную кислоту -- агрессивную ко всем стальным изделиям, в том числе и к нержавейке.

Сам хлор - да, он галоген и фокусы с ним очень разнообразные бывают, при определенных условиях он титан как губку разъедает. Но тут ведь не хлор, не чистый хлор.
nick2
Цитата(Галиев @ 4.12.2019, 12:53) *
На одной из котельных установлен бак запаса химочищенной воды, куба на четыре, из нержавейки. Марку стали не знаю, ржавчины на ней нет ни снаружи, ни внутри, а вот заплат на дырках сквозной коррозии за десять лет накопилось штук пять.

таблица химстойкости для 304 и 316 стали
гипохлорит натрия - не подходит, 3 по 4-х бальной шкале.
1 - хорошая стойкость, 2 - будьте осторожны, 4 балла - нет данных
другие сайты в лучшем случае говорят "ограничено подходят"
у "Ридана" как раз AISI 304, AISI 316L, SMO 254, Titan, C-276 и другие глянуть паспорт на установленный ПТО надо.

пластины тонкие - поэтому проело.



Цитата(mib_z @ 4.12.2019, 15:53) *
В молочной промышленности, где практически все стали из н/ж запрещено применять моющие, содержащие хлор. Так во всех инструкциях и написано. Даже самая нержавеющая нержавейка типа AISI 316 потемнеет от хлора. Проверено!

из бассейновского опыта - 316 более стойкая, но при гиперхлорировании - лестницы из бассов лучше вытащить
Skorpion
Всем (проектировщикам, эксплуатационникам и пр.), кто сталкивается с коррозионной стойкостью материалов, рекомендую скачать старинную книгу:
Воробьева Г. Я.
«Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств»

https://booksee.org/book/636372





J. Antonio
Ремонтировать пластины смысла нет, проще заменить на новые. Прокладки тоже на выброс?
Галиев
Так и решили. Что толку отдавать аргонщику две тысячи за каждую пластину, а их двадцать штук, чем потратиться на новые. Прокладки за десять лет задубели напрочь.
J. Antonio
Цитата(Галиев @ 11.1.2020, 13:49) *
Так и решили. Что толку отдавать аргонщику две тысячи за каждую пластину, а их двадцать штук, чем потратиться на новые. Прокладки за десять лет задубели напрочь.

Прокладки больше 3-5 разборок-сборок ПТО не выдерживают, со временем, на нашей качественной воде всё стареет и требует замены
Галиев
Цитата(J. Antonio @ 11.1.2020, 14:28) *
Прокладки больше 3-5 разборок-сборок ПТО не выдерживают, со временем, на нашей качественной воде всё стареет и требует замены

Думается мне, что износ прокладок в плане "дубелости" не зависит от качества воды, совсем.
От частоты разборки пластин - возможно, но скорее, сыпятся оне от времени, а разборка/сборка ускоряют естественный износ.
При кислотной промывке ПТО даже задубелые прокладки не повреждаются, от того и служат дольше.
Галиев
В инструкции по эксплуатации ПТО:

9.4 ОЧИСТКА ТЕПЛООБМЕННИКА
Очистку внутренних полостей теплообменника от загрязнений необходимо производить при
помощи моющих средств, не повреждая при этом пластин или прокладок. При чистке моющими
веществами важно не повредить защитную пассивирующую пленку, образующуюся на нержавеющей
стали, из которой изготовлены пластины.
ВНИМАНИЕ: ПРИ ОЧИСТКЕ ПЛАСТИН И ДРУГИХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В
КАЧЕСТВЕ МОЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ЖИДКОСТИ, СОДЕРЖАЩИЕ ХЛОР, НАПРИМЕР,
ТАКИЕ КАК СОЛЯНАЯ КИСЛОТА (HCl).
Гризли
Прокладки "дубеют" от температуры и от давления на них (т.е. силы, с которой они сжаты).
Галиев
Цитата(Гризли @ 27.1.2020, 15:12) *
Прокладки "дубеют" от температуры и от давления на них (т.е. силы, с которой они сжаты).

В этой теме речь идет не о прокладках, а о коррозии нержавеющих пластин при участии хлора (хлорки, так ее раз так).