Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Энергосбережение 4\2020
Диалог специалистов АВОК > ГОСТЕВАЯ КНИГА АВОК > Журналы АВОК, обсуждение статей
elena
Энергосбережение 4\2020



Содержание журнала "Энергосбережение" №4 2020


- Энергосбережение и качество микроклимата как результат социальных и экономических кризисов
- Современные больницы: здоровье, безопасность, комфорт и энергосбережение
- Smart Clinic, IoT, Big Data – умная триада управления медицинским учреждением
- Методы вычислительной гидродинамики как инструмент оценки эффективности вентиляции в операционных. Часть 1. Скорость воздухообмена
- Круглый стол: «Уроки коронавируса: какие технологии востребованы в чрезвычайных ситуациях и как пандемия повлияет на их развитие»
- О сорбции водяного пара современными минераловатными изделиями производства URSA
- Мониторинг внедрения низкоуглеродных технологий в зданиях
- Преобразователь расхода ЛГК410: новое слово в современной расходометрии
- Уточнение правил перерасчета измеренного теплопотребления на отопление
- Технология блокчейн для автоматизации зданий
- А. С. Букатов: «Все больше внимания уделяется качеству освещения...»
- Российская энергетика. 100 лет в поисках энергетического равновесия
- Цифровые методы проектирования инженерных систем и управления ими как оптимизация инвестиций в энергосберегающие решения
- От качественного домостроения к финансовому успеху: анализ статистических данных
- Умный город – создание комфортного и энергоэффективного жилища

Журнал уже доступен для подписчиков в электронном виде

https://www.abok.ru/avok_press/content.php?1+4+2020
seeker
Статья Методы вычислительной гидродинамики как инструмент оценки эффективности вентиляции в операционных. Часть 1. Скорость воздухообмена

Высота установки ламинара - 3 м.
Ориентировочно высота стола -1,5 м. Безразмерная высота - 0,5.
Переохлаждение приточного воздуха = 19,4-21 = -1,6 К.
Скорость выхода воздуха из ламинара - 0,1, 0,15 и 0,2 м/сек.

Допустимая скорость на высоте 1,5 м (положение пациента) - 0,15 м/сек.

Результаты численного моделирования.

При скорости воздуха на выходе = 0.1 м/сек - скорость на 1,5 м = 0,1*3,4 = 0,34 м/сек
при 0,15 - 0,15*1,8 = 0,27 м/сек; при 0.2 - 0.2*1.3 = 0,26 м/сек.

Вывод
Даже при переохлаждении воздуха менее 2 К скорость на входе превышает допустимые значения.

Вопрос - а что будет если переохлаждение -4 К или -6 К?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.