Полная версия этой страницы:
Johnson Controls M3i
Помогите пожалуйста, хоть в каком направлении смотреть.
Объект М-Schedule ActiveX не получает значений
например, если в schedule выставить off (привязанный к bacnet точке включения/выключения объекта) - значение переменной schedule не меняется. как была 1 так и остается.
Может это быть проблема с библиотекой ActiveX Johnson?
отзовитесь, пожалуйста, кто сталкивался.
переформулирую: на РС стоит Windows Server 2012, объект М-Schedule это ActiveX от Johnson Controls. Комп к инету подключен. Может проблема в том, что библиотека ActiveX обновилась? если это так, кто с таким сталкивался и что делать?)
M3i и windows server это что то новенькое и особенно насчет обновления M3i по интернет
Какая версия M3i, стоит ли лицензия- без нее может работать лишь несколько точек и старые версии были предназанчены для одноядерных XP
Какой opc используется -EDE или BACnet?
Я не помню вообще пользовали мы M-schedule или нет - давно это было, но обычно на N2 мы пользовались ESE - часть EDE
Насколько я помню M3i уже особо не продается и рекомендована к замене на Метасис.
зы Если объект небольшой 10-20 установок все вполне с графикой влезет в один SNE10500
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.