Ira-NUr
Здравствуйте, коллеги. Кто-нибудь сталкивался с проектированием теплового узла, расположенного вертикально. насколько это возможно и удобно для обслуживания? Условия настолько стесненные, что негде развернуться. Монтажники предложили расположить его вертикально вдоль наружной стены.
cpt
Что значит вертикальный тепловой узел?
Ira-NUr
распределительные коллекторы расположены вертикально. Узел учета не требуется.
svoroponov
А что мешает его спроектировать и смонтировать. Мне приходилось проектировать подобные узлы для домов, которые раньше имели только печи. Узел , поскольку небыло места для устройства теплоузла, пришлось размещать по лестницей и там его огораживать, подвала в доме небыло . Дом двухэтажный с одним входом на 8 квартир. Теплотрасса входила в здание как раз под ступеньками входа в подъезд и далее под лестничный марш на второй этаж. Там нет ничего сложного.
Ira-NUr
тепловой узел очень массивный получается, здание площадью 2000 м2. 8 ответвлений на подаду и 8 -на обратку
svoroponov
Вы кубик Рубика складывали?. Так и здесь . Берёте карандаш в руки и моделируете расположение вашего оборудования в заданном пространстве
с учётом удобства контроля и обслуживания, даже если понадобится приставная лестница, далее , если понравилось и удобно , в проект Просто в литературе нарисовано много стандартных или типовых узлов. У вас будет не типовой . Нормативная документация этого не запрещает. Удачи.
ivan.56ru
Цитата(Ira-NUr @ 8.10.2020, 21:29) *
тепловой узел очень массивный получается, здание площадью 2000 м2. 8 ответвлений на подаду и 8 -на обратку

Если совсем никак, запросите у какого-нибудь производителя блочный ТП, примените там паяные теплообменники, разнесите по помещениям узлы и гребенку. Есть варианты. По обслуживанию с монтажниками пообщайтесь - что им нужно. А то выяснится, что надо будет снимать насос 100 кг с высоты 3 м, например. По сливу теплоносителя подумайте, чтобы на голову не сливать в случае чего. Вместо кранов и затворов, возможно, лучше будет задвижки применить, т.к. краны частенько закисают при халатном обслуживании и возиться потом с ними на высоте - тоже задача нетривиальная.
Плюс по арматуре сразу прикиньте, какую можно располагать на вертикальных участках, а какую нет (РПД, клапаны с приводами).