Маргуся
13.10.2020, 10:58
Ситуация такова. Высотки расположены рядом с малоэтажным зданием детсада. Насосы и регуляторы находятся в общем ЦТП. На садик приходит гвс с давлением 7 атм, и рвет краны , а из кранов с холодной водой идет горячая.
Сеть гвс имеет циркуляционную линию .Регулятор давления на вводе в садик ничего не дает, т.к. циркуляция поддавливается гвс из ЦТП с давлением 6,5 атм. Какие варианты ? Ставить перепадники на стояках ? Сделать систему тупиковой в садике,и тогда на вводе один перепадник?
jiexawcr
13.10.2020, 14:17
Цитата(Маргуся @ 13.10.2020, 10:58)

Ситуация такова. Высотки расположены рядом с малоэтажным зданием детсада. Насосы и регуляторы находятся в общем ЦТП. На садик приходит гвс с давлением 7 атм, и рвет краны , а из кранов с холодной водой идет горячая.
Сеть гвс имеет циркуляционную линию .Регулятор давления на вводе в садик ничего не дает, т.к. циркуляция поддавливается гвс из ЦТП с давлением 6,5 атм. Какие варианты ? Ставить перепадники на стояках ? Сделать систему тупиковой в садике,и тогда на вводе один перепадник?
зачем тему дублировать?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=130335