Цитата(petr2off @ 18.2.2021, 5:16)

для этого необходима внешняя помпа.
Машина может заправить бак с пенообразователем сама.
Цитата(petr2off @ 18.2.2021, 5:16)

нет ли к ней каких то специальных требований.
есть
СП 21-104-98
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ
ГОСКОМРЕЗЕРВА РОССИИ
Цитата
4.5 Резервуары с пенообразователем для передвижной пожарной техники, как правило, следует устанавливать в помещении. Допускается установка этих резервуаров вне помещения с автомобильными подъездами при условии поддержания в них температур, соответствующих техническим условиям хранения пенообразователей.
Резервуары с пенообразователем следует оборудовать устройствами для заправки пожарной техники. Время заправки пожарной техники не должно превышать 5 минут.
И еще
ГОСТ 34350-2017 Техника пожарная.
Основные пожарные автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний
Цитата
5.7.12 Коммуникации, входящие в состав насосной установки, при необходимости должны иметь развязку (эластичные элементы) для предотвращения разрушений под воздействием вибрационных нагрузок от шасси и насоса, а также быть оборудованы запорной и соединительной арматурой, позволяющей осуществлять функционирование ПА в соответствии с принятой для конкретной модели гидравлической схемой, в том числе:
..........
забор пенообразователя из цистерны для воды (при ее использовании для перевозки пенообразователя) и из сторонней емкости;