Дядя Женя
Добрый день. Подскажите, пожалуйста.

Здание жироловки мясокомбината. Реконструкция. По сути постройка является зданием отделения решеток и приемных резервуаров. Согласно п. 11.2.2 СП 32.13330.2018 удаление воздуха необходимо предусматривать в размере 1/3 из верхней зоны и 2/3 из нижней зоны с удалением воздуха из-под перекрытий каналов и резервуаров. Так вот перекрытия резервуаров и каналов отсутствуют, значит ли это, что можно удалять воздух только из верхней зоны или все равно нужно предусматривать удаление оного из нижней зоны? Как это лучше организовать? Проложить воздуховоды с приемными решётками по стене здания на уровне как можно ближе к зеркалу резервуара? Крышечника не достаточно?
Приток организую в пятикратном размере согласно того-же СП. Технологи утверждают, что вредности отсутствуют, только влагоизбытки. Вода, кровь, жир.
alem
пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.
alem
Что-то с кодировкой.

Если вы не можете отбирать из укрытия, то лучше бортовой отсос. А если нет, то тогда делайте опуски где удобнее, это уже не принципиально, так как местная вентиляция переходит в общеобменную.