Полная версия этой страницы:
Подбор насоса
Как бы вы подобрали насос в данном случае? А именно столкнулся с проблемой определения геометрической высотой. Расход требуемого насоса 500 м.куб в час. Насос находится на отметке 0 а перекачать надо на отметку минус 20
Цитата(Палыч88 @ 18.2.2024, 8:55)

Расход требуемого насоса 500 м.куб в час. Насос находится на отметке 0 а перекачать надо на отметку минус 20
Какой напор на входе насоса?
Какие потери напора в трубе?
Какой должен быть располагаемый напор на отметке "минус 20"?
На +100 всё равно подбирать придется что бы заполнить систему. А вот дальше уже такой напор может и не понадобится, будет как сифон работать.
При заполнении трубы до верхней отметки насос будет качать на подъем, получается, что рабочая точка в этот момент будет 100 м в ст + потери в трубе до этой отметки. Когда труба начнет работать на излив, рабочая точка сместится. Рассчитав потери напора по длине трубы и зная давление в оголовке трубы Вы определите рабочую точку насоса, но, нужно будет смотреть, что бы насос мог преодолеть отметку 100 метров при заполнении трубы.
Цитата(cpt @ 18.2.2024, 14:36)

На +100 всё равно подбирать придется что бы заполнить систему. А вот дальше уже такой напор может и не понадобится, будет как сифон работать.
Не, сифон до 10м работает.
Serg Ivanov
18.2.2024, 16:55
Цитата(Палыч88 @ 18.2.2024, 8:55)

Как бы вы подобрали насос в данном случае? А именно столкнулся с проблемой определения геометрической высотой. Расход требуемого насоса 500 м.куб в час. Насос находится на отметке 0 а перекачать надо на отметку минус 20
Пьезометр надо строить по трассе чтобы вакуума нигде не было в расчётном режиме. Возможно на изливе придётся уменьшать диаметр трубы. Потом уже насос подбирать
Ferdipendoz
18.2.2024, 16:55
О, была же такая тема годах в 2014 что ли. Типа как подбирать насос, чтобы перекачать через гору. Страниц 8 не то было...
Ну я лично склоняюсь к тому, что насос должен быть способен докачать до макушки горы.
Upd: А вообще, да - с пьезометрического графика вообще любая серьёзная работа должна начинаться
Serg Ivanov
18.2.2024, 16:58
Цитата(Ferdipendoz @ 18.2.2024, 16:55)

Ну я лично склоняюсь к тому, что насос должен быть способен докачать до макушки горы
Ну, это само-собой разумеется.
Самое интересное начинается после этого..

Цитата
8.11. Клапаны автоматического действия для впуска и выпуска воздуха должны предусматриваться в повышенных переломных точках профиля и в верхних граничных точках ремонтных участков водоводов и сети для предотвращения образования в трубопроводе вакуума, величина которого превосходит допустимую для принятого вида труб, а также для удаления воздуха из трубопровода при его заполнении.
При величине вакуума, не превосходящей допустимую, могут применяться клапаны с ручным приводом.
Взамен клапанов автоматического действия для впуска и выпуска воздуха допускается предусматривать клапаны автоматического действия для впуска и защемления воздуха с клапанами (затворами, задвижками) с ручным приводом или вантузами — в зависимости от расхода удаляемого воздуха.
Ferdipendoz
18.2.2024, 19:29
Всё так )
svoroponov
18.2.2024, 20:54
Всё зависит от того какое давление на входе (там есть минимальное для насоса и давлением выхода , куда качает - в закрытый резервуар или просто ёмкость с атмосферным давлением .на отметке -20 м . Зададите это , получите ответ.
Цитата(Serg Ivanov @ 18.2.2024, 16:55)

Пьезометр надо строить по трассе чтобы вакуума нигде не было в расчётном режиме. Возможно на изливе придётся уменьшать диаметр трубы. Потом уже насос подбирать
В общем, это как обычный расчёт для теплосети.
Цитата(speleos @ 18.2.2024, 20:44)

Не, сифон до 10м работает.
Почему?
naivemite
19.2.2024, 6:06
Я делал так: Укрупнено все проектировал без учета горы, потом по пьезометру проверял хватает ли напора. Если нет - подбор более производительного насоса и заужение диаметров.
aminopower
19.2.2024, 8:40
Цитата(Палыч88 @ 18.2.2024, 8:55)

Как бы вы подобрали насос в данном случае?
Я бы подобрал насос с Нгеом= -20 м, далее нашел бы рабочую точку насоса при Нгеом=100 м.
Цитата(cpt @ 19.2.2024, 4:36)

Почему?
Звиняюсь, немного некорректно выразился. Заработает, но есть нюанс...
(цитата ниже из Киселева)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Serg Ivanov
19.2.2024, 9:30
Цитата(naivemite @ 19.2.2024, 6:06)

Я делал так: Укрупнено все проектировал без учета горы, потом по пьезометру проверял хватает ли напора. Если нет - подбор более производительного насоса и заужение диаметров.
Верно.
Позвольте попробую обобщить мысль всех сообщений и немного добавить от себя.
Рабочая точка насоса в основном рабочем режиме должна подбираться на расход G=500 м.куб/ч, H=(Потери по длине + потери на местных сопротивлениях)-20 м.в.ст, с проверкой на режим заполнения трубы при H=100 м.в.ст и G=Vсети/T(время заполнения сети).
Serg Ivanov
19.2.2024, 11:28
Цитата(cpt @ 19.2.2024, 9:38)

Позвольте попробую обобщить мысль всех сообщений и немного добавить от себя.
Рабочая точка насоса в основном рабочем режиме должна подбираться на расход G=500 м.куб/ч, H=(Потери по длине + потери на местных сопротивлениях)-20 м.в.ст, с проверкой на режим заполнения трубы при H=100 м.в.ст и G=Vсети/T(время заполнения сети).
И отсутствие вакуума в верхних точках водовода.
Serg Ivanov
20.2.2024, 19:16
Цитата(cpt @ 19.2.2024, 4:36)

Почему?
Вода кипит.

Законы гидравлики перестают работать.
Цитата(Serg Ivanov @ 20.2.2024, 23:16)

Вода кипит.

Законы гидравлики перестают работать.
А у нас вакуум будет относительно атмосферного давления или разряжение в одной точки относительно другой, но не ниже атмосферного давления? У нас же открытый конец в атмосферу выходит где давление 1 атмосфера.
Serg Ivanov
21.2.2024, 14:45
Цитата(cpt @ 21.2.2024, 7:01)

А у нас вакуум будет относительно атмосферного давления или разряжение в одной точки относительно другой, но не ниже атмосферного давления? У нас же открытый конец в атмосферу выходит где давление 1 атмосфера.
Стройте пьезометр и всё увидите наглядно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.