Палыч88
Как бы вы подобрали насос в данном случае? А именно столкнулся с проблемой определения геометрической высотой. Расход требуемого насоса 500 м.куб в час. Насос находится на отметке 0 а перекачать надо на отметку минус 20
tiptop
Цитата(Палыч88 @ 18.2.2024, 8:55) *
Расход требуемого насоса 500 м.куб в час. Насос находится на отметке 0 а перекачать надо на отметку минус 20

Какой напор на входе насоса?
Какие потери напора в трубе?
Какой должен быть располагаемый напор на отметке "минус 20"?
cpt
На +100 всё равно подбирать придется что бы заполнить систему. А вот дальше уже такой напор может и не понадобится, будет как сифон работать.
Галиев
При заполнении трубы до верхней отметки насос будет качать на подъем, получается, что рабочая точка в этот момент будет 100 м в ст + потери в трубе до этой отметки. Когда труба начнет работать на излив, рабочая точка сместится. Рассчитав потери напора по длине трубы и зная давление в оголовке трубы Вы определите рабочую точку насоса, но, нужно будет смотреть, что бы насос мог преодолеть отметку 100 метров при заполнении трубы.
speleos
Цитата(cpt @ 18.2.2024, 14:36) *
На +100 всё равно подбирать придется что бы заполнить систему. А вот дальше уже такой напор может и не понадобится, будет как сифон работать.


Не, сифон до 10м работает.
Serg Ivanov
Цитата(Палыч88 @ 18.2.2024, 8:55) *
Как бы вы подобрали насос в данном случае? А именно столкнулся с проблемой определения геометрической высотой. Расход требуемого насоса 500 м.куб в час. Насос находится на отметке 0 а перекачать надо на отметку минус 20

Пьезометр надо строить по трассе чтобы вакуума нигде не было в расчётном режиме. Возможно на изливе придётся уменьшать диаметр трубы. Потом уже насос подбирать
Ferdipendoz
О, была же такая тема годах в 2014 что ли. Типа как подбирать насос, чтобы перекачать через гору. Страниц 8 не то было...
Ну я лично склоняюсь к тому, что насос должен быть способен докачать до макушки горы.
Upd: А вообще, да - с пьезометрического графика вообще любая серьёзная работа должна начинаться
Serg Ivanov
Цитата(Ferdipendoz @ 18.2.2024, 16:55) *
Ну я лично склоняюсь к тому, что насос должен быть способен докачать до макушки горы

Ну, это само-собой разумеется.
Самое интересное начинается после этого.. rolleyes.gif
Цитата
8.11. Клапаны автоматического действия для впуска и выпуска воздуха должны предусматриваться в повышенных переломных точках профиля и в верхних граничных точках ремонтных участков водоводов и сети для предотвращения образования в трубопроводе вакуума, величина которого превосходит допустимую для принятого вида труб, а также для удаления воздуха из трубопровода при его заполнении.
При величине вакуума, не превосходящей допустимую, могут применяться клапаны с ручным приводом.
Взамен клапанов автоматического действия для впуска и выпуска воздуха допускается предусматривать клапаны автоматического действия для впуска и защемления воздуха с клапанами (затворами, задвижками) с ручным приводом или вантузами — в зависимости от расхода удаляемого воздуха.
Ferdipendoz
Всё так )
svoroponov
Всё зависит от того какое давление на входе (там есть минимальное для насоса и давлением выхода , куда качает - в закрытый резервуар или просто ёмкость с атмосферным давлением .на отметке -20 м . Зададите это , получите ответ.
tiptop
Цитата(Serg Ivanov @ 18.2.2024, 16:55) *
Пьезометр надо строить по трассе чтобы вакуума нигде не было в расчётном режиме. Возможно на изливе придётся уменьшать диаметр трубы. Потом уже насос подбирать

В общем, это как обычный расчёт для теплосети.
cpt
Цитата(speleos @ 18.2.2024, 20:44) *
Не, сифон до 10м работает.

Почему?
naivemite
Я делал так: Укрупнено все проектировал без учета горы, потом по пьезометру проверял хватает ли напора. Если нет - подбор более производительного насоса и заужение диаметров.
aminopower
Цитата(Палыч88 @ 18.2.2024, 8:55) *
Как бы вы подобрали насос в данном случае?

Я бы подобрал насос с Нгеом= -20 м, далее нашел бы рабочую точку насоса при Нгеом=100 м.
speleos
Цитата(cpt @ 19.2.2024, 4:36) *
Почему?


Звиняюсь, немного некорректно выразился. Заработает, но есть нюанс... rolleyes.gif
(цитата ниже из Киселева)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Serg Ivanov
Цитата(naivemite @ 19.2.2024, 6:06) *
Я делал так: Укрупнено все проектировал без учета горы, потом по пьезометру проверял хватает ли напора. Если нет - подбор более производительного насоса и заужение диаметров.

Верно.
cpt
Позвольте попробую обобщить мысль всех сообщений и немного добавить от себя.
Рабочая точка насоса в основном рабочем режиме должна подбираться на расход G=500 м.куб/ч, H=(Потери по длине + потери на местных сопротивлениях)-20 м.в.ст, с проверкой на режим заполнения трубы при H=100 м.в.ст и G=Vсети/T(время заполнения сети).
Serg Ivanov
Цитата(cpt @ 19.2.2024, 9:38) *
Позвольте попробую обобщить мысль всех сообщений и немного добавить от себя.
Рабочая точка насоса в основном рабочем режиме должна подбираться на расход G=500 м.куб/ч, H=(Потери по длине + потери на местных сопротивлениях)-20 м.в.ст, с проверкой на режим заполнения трубы при H=100 м.в.ст и G=Vсети/T(время заполнения сети).

И отсутствие вакуума в верхних точках водовода.
Serg Ivanov
Цитата(cpt @ 19.2.2024, 4:36) *
Почему?

Вода кипит.

Законы гидравлики перестают работать.
cpt
Цитата(Serg Ivanov @ 20.2.2024, 23:16) *
Вода кипит.

Законы гидравлики перестают работать.


А у нас вакуум будет относительно атмосферного давления или разряжение в одной точки относительно другой, но не ниже атмосферного давления? У нас же открытый конец в атмосферу выходит где давление 1 атмосфера.
Serg Ivanov
Цитата(cpt @ 21.2.2024, 7:01) *
А у нас вакуум будет относительно атмосферного давления или разряжение в одной точки относительно другой, но не ниже атмосферного давления? У нас же открытый конец в атмосферу выходит где давление 1 атмосфера.

Стройте пьезометр и всё увидите наглядно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.