niko2105
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Через цех транзитом проходит тепловая сеть, теплоносителем является пар, присутствует теплообменник пар-вода (вода на отопление самого цеха), предварительно запроектированный непосредственно в помещении цеха, эксперт требует отдельное помещение для данного теплообменника. Есть ли необходимость в отдельном помещении для теплообменника? или есть возможность просто оградить условно сеткой от доступа других лиц?
Не нашел конкретного пункта из норматива для данного случая, просто необходимо оперировать чем-то перед разговором с экспертом.
Заранее благодарен.
tiptop
Цитата(niko2105 @ 27.5.2024, 12:25) *
теплообменник пар-вода

Это "сосуд под давлением"?
niko2105
В физическом смысле нет конечно, или же я просто видимо не понял Вас? Что Вы имеете ввиду? Просто суть интереса вообще не в этом, а в том, что есть ли какой-либо пункт обязующий городить отдельное помещение?

Или же Вы опираетесь на какой-либо пункт, обязывающий для сосуда под давлением выгораживать площадь? Или же я просто опять не понял "шутки"?
tiptop
Цитата(niko2105 @ 27.5.2024, 13:19) *
Или же Вы опираетесь на какой-либо пункт, обязывающий для сосуда под давлением выгораживать площадь?

ФНиП "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением":

"66. Допускается установка сосудов:
а) в помещениях, примыкающих к производственным зданиям, при условии отделения их капитальной стеной, конструктивная прочность которой определена проектной документацией с учетом максимально возможной нагрузки, которая может возникнуть при разрушении (аварии) сосудов"
ИОВ
Цитата(niko2105 @ 27.5.2024, 12:25) *
Через цех транзитом проходит тепловая сеть, теплоносителем является пар, присутствует теплообменник пар-вода (вода на отопление самого цеха), предварительно запроектированный непосредственно в помещении цеха, эксперт требует отдельное помещение для данного теплообменника. Есть ли необходимость в отдельном помещении для теплообменника? или есть возможность просто оградить условно сеткой от доступа других лиц?
Не нашел конкретного пункта из норматива для данного случая, просто необходимо оперировать чем-то перед разговором с экспертом.

Вам надо читать раздел 7 СП 510.1325800.2022. В первую очередь обратите внимание на п.п. 7.2 и 7.8. Я полагаю, что при их выполнении в Вашем цехе можно выгораживать сеткой, без отдельного помещения ИТП.
Мимошёл
Всякий проверяющий должен сослаться на пункт правил, которым и он руководствуется. Тогда можно хотя бы проследить его мысль. Часто в его хотелках "гвоздь совершенно не от той стены".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.