Татьяна555
Добрый день!
Такой вопрос, имеется помещение категории В4, предусмотрена переточная решетка в соседнее помещение (не категорируемое), дверь между помещениями обычного исполнения. Нужен ли в данном случает ставить клапан в переточной решетке?
Согласно СП 60.133302020 п.7.3.1 "В общественных и административно-бытовых зданиях, а также в производственных помещениях (кроме складов) категорий В4, Г и Д, часть вытяжного воздуха (в объеме не более одного воздухообмена в 1 ч) допускается удалять через переточные решетки из коридоров или смежных помещений при условии установки в них нормально открытых противопожарных клапанов в соответствии с требованиями сводов правил по пожарной безопасности, обеспечивающих выполнение требований [3]."
Но какой смысл установки клапана при наличии обычной двери? Пожар распространиться через дверь, есть похожий пункт в СП 7.13130.2013 п. 6.12 "В ограждающих строительных конструкциях с нормируемым пределом огнестойкости или в противопожарных преградах, отделяющих общественные, административно-бытовые, производственные и складские помещения категорий В2 - В4, Г и Д от коридоров, допускается устройство отверстий для перетекания воздуха при условии защиты отверстий противопожарными нормально открытыми клапанами. Установка указанных клапанов не требуется в помещениях, для дверей которых предел огнестойкости не нормируется."
Только здесь речь идет о коридорах, а не о смежных помещениях и в этом пункте как раз есть уточнение, что при обычных дверях, установка клапана не требуется. Так нужно устанавливать клапан в переточной решетке из помещения категории В4 в не категорируемое помещение (дверь не противопожарная) или нет?

Зольников Михаил
Есть продукт, "Противопожарная вентиляционная решетка РВП".
Производитель заявляет, что ее предел огнестойкости составляет не менее 60 минут, и что она имеет сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности.

Еще видел другую решетку - название не подскажу - в видео показывалось, как она ведет себя при пожаре: оплавляется и перекрывает воздуховод. Видел в проектах, как она используется в подвальных кладовых.
/P.S. - LVH44 EI-60/

По сути, это два в одном - и решетка, и противопожарный клапан. Посмотрите, может, подойдут Вам.

Обязательно смотрите действующий пожарный сертификат к ним!