maxim797
15.11.2025, 8:25
Здравствуйте.
Планируется заменить Тепловычислитель на Тепловычислитель СПТ 941, и не могу разобраться какую расчетную формулу ставить.
У нас Котельная, здание только с отоплением, без ГВС.
График котельной 95/70
Без смешивания.
Схема потребления вроде бы только №5 подходит ?
Q=M1*(h1–h2)
но у нас ведь 2 расходомера в системе.
Прошу совета, заранее благодарю.
Мысли верные.
Второй расходомер нужен для контроля небаланса.
Alexey_Palich
17.11.2025, 22:56
Подключайся к расходомеру черз RS485 иначе замучаешься кнопки тыкать, и прога у них есть на сайте для настройки. вводить надо обязательно все параметры трубопроводов. Я первый раз настраивал замучился.
Цитата(Alexey_Palich @ 17.11.2025, 22:56)

Подключайся к расходомеру черз RS485 иначе замучаешься кнопки тыкать, и прога у них есть на сайте для настройки. вводить надо обязательно все параметры трубопроводов. Я первый раз настраивал замучился.
Не получилось отправить новое сообщение .Прошу посмотреть показания УУ за 25 число .Тепловые сети порвались в 5-и местах. Что могло быть причиной блочная котельная мощностью 35МВт
Нажмите для просмотра прикрепленного файла