RodionovAA
Здравствуйте! Помогите определить, какое значение расхода было заложено в характеристиках радиального вентилятора ДУ 17-ти этажного жилого дома серии П-44. Вентилятор Ц4-70 №6.3, двигатель 7,5 кВт. Диаметры круглых воздуховодов на входе и выходе 630 мм. Назначение - дымоудаление через клапаны на этажных площадках.
NOVIK_N
По пособию "Удаление дыма из зданий и помещений (к СНиП С.04.05-85)" для 17-ти этажной секции рабочая точка вытяжного вентилятора Ц4-70 № 6,3 - 12550 м3/ч (из них 5120 м3/ч через дымовые клапаны КДП 5) при давлении 438 Па. Установочная мощность двигателя 3кВт.
Но на вашем объекте установлен исковерканный вентилятор. Из-за невозможности повернуть корпус вентилятора на 90 градусов, выпускное отверстие вентилятора заглушили, а поток выпустили вбок, через отверстие в спирали. Из-за резкого ухудшения характеристики вентилятора попытались исправить положение, по-видимому тем, что заменили рабочее колесо другим, с большим выпуском наружных кромок лопаток и заменили двигатель на более мощный.
RodionovAA
Цитата(NOVIK_N @ 25.11.2025, 14:58) *
Из-за невозможности повернуть корпус вентилятора на 90 градусов, выпускное отверстие вентилятора заглушили, а поток выпустили вбок, через отверстие в спирали.

нет, всмотритесь в фото. Левое исполнение, 90 градусов. Корпус улитки не переделывался.
NOVIK_N
Цитата(RodionovAA @ 27.11.2025, 13:54) *
нет, всмотритесь в фото. Левое исполнение, 90 градусов. Корпус улитки не переделывался.
Действительно. Тень на корпусе попутола. С двигателем 3 кВт вентилятор рабочую точку не берет. Значит надо ориентироваться на номинал, или D=0,95 Dн с двигателем 5,5 кВт.