Tenhela
Доброго дня! Столкнулся с проектированием производственного здания с АБК постоянного цикла. То есть без выходных и 24 часа работы. И вот вопрос, как правильно трактовать пункт 7.2.9 в СП 60
7.2.9 Системы вентиляции в общественных и производственных помещениях, предназначенные для
круглосуточного и круглогодичного поддержания требуемых параметров воздуха следует предусматривать
не менее, чем с двумя вентиляционными установками.
При выходе из строя одной из вентиляционных установок необходимо обеспечивать не менее 50%
требуемого расхода воздуха (но не менее расхода воздуха, необходимого для обеспечения санитарных
норм или норм взрывопожаробезопасности).
При этом не допускается снижение температуры воздуха в помещении, согласно 5.2, в холодный
период года.
При наличии технологических требований или по заданию на проектирование для поддержания
требуемых параметров воздуха, следует предусматривать установку резервных кондиционеров или
вентиляторов, или электродвигателей (с учетом 7.2.8), насосов и т.п.
Вентиляция там у меня простая, просто для обеспечения кратности, без всяких воздушных отоплений. В понятие "требуемых параметров" входит обеспечение требуемой кратности? То есть по сути я должен в каждой вент.системе резерв делать, даже в условных раздевалках в АБК?
Зольников Михаил
Здравствуйте. Вы цитируете пункт

"7.2.9 Системы вентиляции в общественных и производственных помещениях, предназначенные для
круглосуточного и круглогодичного поддержания требуемых параметров воздуха
следует предусматривать
не менее, чем с двумя вентиляционными установками"

Это именно производственные помещения. В них надо обеспечить это требование. В условных "раздевалках" делать этого не надо.
Я бы выполнил требования пункта буквально. Чтобы потом спать спокойно. Мало ли что случится - предусмотренные Вами технические решения должны соответствовать действующим требованиям. Иначе, крайнего найдут быстро, и им будете Вы.