26.11.2025, 18:12
Есть контроллер RVD 250 на отопление.
И стоит 2 насоса Magna3 65-150F: один основной, другой резерв (остановлен 24 ч).
Основной работал в режиме пропорционального давления на 5,8 метров. Некоторым жильцам не хватало температуры обратки, добавили скорости до 9 м. Обратка подскочила с 43 до 47 гр.С. И все, вроде бы, довольны, но насос спустя пару часов погас.
На других домах эти насосы работают и на 10- 12 м. на постоянку и все с ними всегда нормально. Почему погас - непонятно. Внутри издается небольшое едва слышное гудение ( типа 50 гц) и все.
Но вопрос не в этом. а в том, что резервный насос не запустился и отопление встало колом.
Вопрос: Каким образом активировать контакты включения реле в RVD 250 на резервнвый насос?
Пролистал все строки, такого параметра не нашел. Контроллер вообще не заточен под резервный насос. Причем, они допускают подключение нескольких насосов (клемм там много), но как включить то или иное реле управление, непонятно!
Я, конечно, могу снять лицевую панель Магны и запустить его принудительно. Но ведь, наверное, можно как-то легче выйти из ситуации простым нажатием кнопки на RVD 250?
dmchehow
26.11.2025, 19:32
Цитата(Rubik_K @ 26.11.2025, 18:12)

Есть контроллер RVD 250 на отопление.
И стоит 2 насоса Magna3 65-150F: один основной, другой резерв (остановлен 24 ч).
Основной работал в режиме пропорционального давления на 5,8 метров. Некоторым жильцам не хватало температуры обратки, добавили скорости до 9 м. Обратка подскочила с 43 до 47 гр.С. И все, вроде бы, довольны, но насос спустя пару часов погас.
На других домах эти насосы работают и на 10- 12 м. на постоянку и все с ними всегда нормально. Почему погас - непонятно. Внутри издается небольшое едва слышное гудение ( типа 50 гц) и все.
Но вопрос не в этом. а в том, что резервный насос не запустился и отопление встало колом.
Вопрос: Каким образом активировать контакты включения реле в RVD 250 на резервнвый насос?
Пролистал все строки, такого параметра не нашел. Контроллер вообще не заточен под резервный насос. Причем, они допускают подключение нескольких насосов (клемм там много), но как включить то или иное реле управление, непонятно!
Я, конечно, могу снять лицевую панель Магны и запустить его принудительно. Но ведь, наверное, можно как-то легче выйти из ситуации простым нажатием кнопки на RVD 250?
Сделайте фото чем там и как подлючено.
магны умеют работать в паре по встроенному радиоканалу
открывайте мануал и изучайте как это настроить
Цитата(LordN @ 27.11.2025, 8:05)

магны умеют работать в паре по встроенному радиоканалу
открывайте мануал и изучайте как это настроить
Это я в курсе. Но 1-й насос просто погас, т.е. умер. В этом случае система резервирования не должна была сработать. Или же попросту ее заранее никто не настроил.
Включили резервный, но работает он только в двух режимах: на максимуме и минимуме. Сейчас метелит аж на 12 метров. Настроить ничего не дает. На экране надпись: "Насос заблокирован. Поэтому произвести настройку невозможно. Информацию о способах разблокировки насоса см. в руководстве по монтажу.." Подрядчик, установивший насосы, видимо подлянку сделал. Подключен он в нормальном режиме к контактами клеммы SS и T.
Боюсь, как бы тоже не погорел от максималки.
Цитата(dmchehow @ 26.11.2025, 20:32)

Сделайте фото чем там и как подлючено.
д.б. возможность сделать сброс на заводские настройки
настроить заново
потом убрать все лишние соединения и оставить его "голым"
возможно требуется грюндовская блютуз-машинка и программа на мобилке.
но мне кажется что в насосе д.б. кнопка ресет для обнуления всяких проделок наладчиков
Rubik_K
27.11.2025, 13:56
Цитата(LordN @ 27.11.2025, 13:12)

д.б. возможность сделать сброс на заводские настройки
настроить заново
потом убрать все лишние соединения и оставить его "голым"
возможно требуется грюндовская блютуз-машинка и программа на мобилке.
но мне кажется что в насосе д.б. кнопка ресет для обнуления всяких проделок наладчиков
Весь день курю мануалы. Причем они все разные. Но не смог найти разблокировку в инструкции. Нормально так они стебутся над пользователями. Заплати 4 тыс. баксов и сиди страдай.
Не дает он применить никакие настройки.
В инструкции также про "заводские настройки" ничего не сказано. Помню, что была она на этих насосах. Но не уверен, что он даст ее применить.
Rubik_K
27.11.2025, 16:06
Вроде, оно. НО это не точно! А в других версия инструкций такого и в помине нет! Как так -то?
Если не поможет, то значит у него приоритет работы (упоминается там такая фишка в инструкции) от внешнего управления (со шкафа).
Хотя, каким образом он понял, что он внешне управляется? У него провода идут от шкафа только на в вкл\выкл и световую сигнализацию.
Второй вариант, что он с завода идет в паре как ведомый. Тогда это жесть полнейшая.
пробуйте, должно сработать.
если насосы раздельные, а не спарка, то какая-то "заводская блокировка" маловероятна
Rubik_K
28.11.2025, 14:47
Цитата(LordN @ 27.11.2025, 17:23)

пробуйте, должно сработать.
если насосы раздельные, а не спарка, то какая-то "заводская блокировка" маловероятна
Сработало.
Но насос работает только в минимальном и и максимальном режимах. Любые настройки и режимы выставляю - все бесполезно.
Сделал общий сброс - не помогло.
Такое как-то было на одном из насосов после замены бракованного дисплея. Вызывал официалов, помогла перепрошивка, они сделали это с телефона.
Вспомнил, что на этом насосе тоже меняли экран. Причина понятна. Видимо. прошивка в самом дисплее.
Кто-нибудь знает, как можно его прошить самому? Или там без вариантов и только везти в сервис.
Rubik_K
28.11.2025, 19:16
В итоге, подключил я к аналоговому входу внешнее питание 5В. Но насос на это никак не реагировал. Уменьшал питание до 4В - бесполезно.
На всех режимах он игнорил введенные ему значения и не хотел разгоняться.
Потом зашел в пункт "Крив.пост.хар"и вуаля насос - начал разгон! Там в % можно выставить мощность насоса. Отключил внешний аналогвый вход, а насос все равно запомнил выбранное значение. Отключил питание насоса, включил - настройки сохранились.
То ли это аналоговый вход повлиял, то ли сам по себе режим Крив.пост.хар" позволяет себя настроить. Не знаю. Хотя ранее, вроде, я пробовал все режимы, и ни один не работал.
Отключил аналоговый вход , оставил насос работать на 7 метров. Полет нормальный.
Сгоревший будем сдавать по гарантии.
Если кто знает, почему так, поясните. Всем спасибо!