Коллеги, доброго дня!

В работе сейчас высотное офисное здание. Коридора нет, отводной трубопровод от трапа для удаления воды, пролитой после сработки системы АУП размещен под потолком офиса. Также над офисом есть венткамера, в которой тоже предусматривается трап. Возможно ли такое решение?
Согласно СП 30.13330.2020 18.11 Прокладка трубопроводов внутренней канализации не допускается:
- под потолком, у стен, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений дошкольных образовательных организаций, гостиниц, больничных палат, врачебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат персонала общественных, административных и производственных зданий..

Может быть есть какое-то проедложение, как это можно обойти?
Водяной
Система удаления воды при сработке АУПТ работает при срабатывании системы АУПТ, а при этом срабатывает и оповещении об эвакуации из здания. Т.е. работа прекращается.
А вот от венткамеры нельзя прокладывать под потолком офиса, нужен напорный отвод воды из приямка
Serg Ivanov
Цитата(Kristina98 @ 30.1.2026, 10:27) *
Коллеги, доброго дня!

В работе сейчас высотное офисное здание. Коридора нет, отводной трубопровод от трапа для удаления воды, пролитой после сработки системы АУП размещен под потолком офиса. Также над офисом есть венткамера, в которой тоже предусматривается трап. Возможно ли такое решение?
Согласно СП 30.13330.2020 18.11 Прокладка трубопроводов внутренней канализации не допускается:
- под потолком, у стен, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений дошкольных образовательных организаций, гостиниц, больничных палат, врачебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат персонала общественных, административных и производственных зданий..

Может быть есть какое-то проедложение, как это можно обойти?

Так не называйте отводной трубопровод от трапа для удаления воды, пролитой после сработки системы АУП канализацией.
И вообще показывайте его на чертежах АУП, а не ВК.
Вы его часом не к внутренним водостокам с кровли присоединили? rolleyes.gif
Kristina98
Цитата(Serg Ivanov @ 30.1.2026, 12:22) *
Так не называйте отводной трубопровод от трапа для удаления воды, пролитой после сработки системы АУП канализацией.
И вообще показывайте его на чертежах АУП, а не ВК.
Вы его часом не к внутренним водостокам с кровли присоединили? rolleyes.gif


Доброе утро!

А в какой момент специалист ПТ стал проектировать дренажную канализацию? Почему дренажная канализация это не канализация?

Присоединять самотечную сеть к условно напорной - верх безумия
Serg Ivanov
Цитата(Kristina98 @ 2.2.2026, 10:38) *
Доброе утро!

А в какой момент специалист ПТ стал проектировать дренажную канализацию? Почему дренажная канализация это не канализация?

Дренаж - это вообще не канализация. Дренаж — это система сбора и отведения избыточной влаги с поверхности грунта или из почвы, чтобы предотвратить заболачивание участка, подтопление и повреждение построек. К внутрянке вообще не относится. Просто безграмотное применение термина.
Ну если канализация - тогда выполняйте все требования для канализации. Вопрос-то был:
Цитата
Может быть есть какое-то проедложение, как это можно обойти?

Был тут давно спор об отводе конденсата от кондиционеров через офисы smile.gif Обзовёте Т8 - нет проблем. Обзовёте К3 - есть проблемы.
Как лодку назовёте - так она и поплывёт(С)