Ekaterina_99
Добрый день. Подскажите, как рассчитать теплопотери через пол по грунту. Я рассчитала теплопотери по зонам с сопротивлениями теплопередаче, указанными в приложении Г.7 СП50. Но экспертиза прислала замечание, что расчетное значение сопротивления теплопередаче меньше требуемого и не выполнены требования тепловой защиты. И вопрос такой: разве у полов по грунту нормируется сопротивление теплопередаче? Ведь для расчета теплопотерь берутся базовые сопротивления теплопередаче для 4-ех зон из таблицы Г.3 СП50. Правильно ли я понимаю?
AI 155
Ответ интеллекта: https://www.google.com/search?q=%D0%94%D0%B...me&ie=UTF-8
Цитата
Расчет теплопотерь по зонам (метод зон) в соответствии с СП 50.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003) является корректным для расчета теплопотерь. Однако, замечание экспертизы правомерно: полы по грунту должны соответствовать требованиям тепловой защиты, а их приведенное сопротивление теплопередаче (\(R_{0}\)) не может быть меньше нормируемого значения, рассчитанного исходя из норм тепловой защиты (СП 50.13330.2012, п. 5.1, 5.2). Расчетный метод зон и проверка на соответствие нормам тепловой защиты — это два разных, хотя и связанных, требования.