PurpleMan
30.1.2026, 13:46
Добрый день! Есть существующая блочно-модульная котельная с пристроенным складом дизельного топлива на 30 м3. Есть необходимость пристроить еще несколько блок-модулей. Можно ли их пристроить со стороны склада топлива (склад будет зажат между блоками котельной) или склад надо будет убирать, пристраивать новые блоки к сущ. котельной, а склад пристраивать уже к новым блокам?
Несколько блок-модулей чего? Склада? Котельной? Как вы себе представляете работу котельной разделенной на 2 части со складом между ними? Или будет пристроена отдельная котельная?
доброго дня всем! По поводу склада топлива: СВОД ПРАВИЛ СП 155.13130.2014 СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ гласит, Что от склада топлива (речь о жидком топливе) до котельной должно быть расстояние не менее 24 м. Так что - стройте склад, исходя из этого и устанавливайте сколько угодно модулей, лишь бы выполнялось вышеуказанное требование.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.