Здравствуйте. Имеется ABB ACS800. В режиме ожидания высвечивается предупреждение "Блокировка старта (FF7A)". При нажатии на кнопку старт выходит в аварию "Start Inhibi".
24 вольта на 11 контакт приходят. Нигде никакого дополнительного запрета нету. Запуск пробовал с пульта. Делал сброс до заводских настроек. Результата не дало, всё равно висит блокировка старта.
Есть подозрение на плату RMIO, что в ней кроется проблема. Но возможность подкинуть её на другой частотник отсутствует.